B tipi mi C tipi mi?

hocam konudaki diğer sorularımı da değerlendirebilir misiniz acaba?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Mesela 16A sigortayı 20 A yapmak risk midir?
kablonun taşıyabileceği maksimum akıma bağlı. eğer kablo 20A rahat taşıyorsa takılabilir. keza 20A kablo için risk ise sigorta 16A'den 20A'e çıkarılmamalıdır.
yada hem kablo hem de sigorta değişmelidir. ama bu durumda da selektif koruma olup olmadığına bakmalı.
 
kablonun taşıyabileceği maksimum akıma bağlı. eğer kablo 20A rahat taşıyorsa takılabilir. keza 20A kablo için risk ise sigorta 16A'den 20A'e çıkarılmamalıdır.
yada hem kablo hem de sigorta değişmelidir. ama bu durumda da selektif koruma olup olmadığına bakmalı.
Sen bari karpuz kabuğu düşürme milletin aklına adem kardeşim ya :)
 
ama o zaman da arkadaşımız belki her ay düzenli olarak sigorta değiştirecek Hüseyin kardeşim :)
 