Bakır Bara Hesabı?

Merhaba arkadaşlar,

...... Doğal olarak aklıma 400 Hz takıldı.....

115/208 V. 400 Hz. Genellikle Amerikan (uçak ) endüstrisinde kullanılan enerji sistemidir. 400 Hz. için özel tasarım bir bara yok, yıllardır bu frekansta bile bildiğimiz standart (bakır) baralardan kullandım, hiç bir sıkıntı olmadı, hatta standart akım trafosunda bile pek sorun olmadı. Rahatlıkla kullanabilirsin.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
ne yani 3200 A lik bi panoda toprak barasınıda 100X10 mu yapalım saçma nötüre lafım yokta toprak barası 2500 A ve yukarısı amperajlarda toprak barası max. 50X5 olur bilginize :)
 
kablo kesitlerinin akım taşıma hesaplama formülleri vardı ama şuanda aklımda değil. oradan hesaplayıp, tablodaki değerlerden de sağlama yaparsanız size yardımcı olabileceğini düşünüyorum...
 