Merhaba arkadaşlar

Elimde bir adet 4-20 mA basınç sensörü var ben bunu plc de milibar ve mililitre\dakika olarak nasıl yapabilirim şimdiden teşekkür ederim
 
FC105 Scale bloğu işini görecektir.
 
Tek basınç sensörüyle debi (mililitre\dakika) ölçümü yapılamaz. En az 2 basınç sensörü ile fark basınç ölçmelisin ki bunun için de ayrıca bir düzenek ve bunun kalibrasyonu gerekir. Kısacası hassas bir netice beklemeyin.
 
flow metreyle görebilirmiyim
 
hangi plc kullanıyorsunuz ?

4-20 mA olan transmitter kaç bar ölçüm yapıyor ?

plc ye mbar olarak göstermek tamamen matematiksel bir işlemdir.

yukarıdaki sorulara cevap verirseniz ona göre yadımcı olalım.
 
mbar değeri fark basıncı değilse, mililitre/dakikaya geçemezsiniz. Tek noktadan ölçülen basınç ile debi bulunamaz.

Saygılar....
 
Merhaba,
PLC modeli nedir? Hangi program kullanılmış? birde prosesi daha doğru anlatırsan daha doğru cevaplar alırsın.
 