yunus_ arkadaşım, doğru diyorsun topraklamayı da yakında yapacağız.
Diğer arkadaşlar kontaktör nötürü sağlamken pc nötürlerinin kopma ihtimalinden bahsetmişler, Bu olasılık çok zor, çünkü hepsi panoda aynı noktadan nötürü alıyor ve dağıtım buradan yapılıyor.
Ancak diyelim ki dağıtım noktasından sonra, örneğin prizdeki arızadan dolayı nötr koptu, kopsun... Pc çalışmaz ve bir sorun teşkil etmez.
Nötürün kopmasının tehdit oluşturabileceği nokta, yıldız noktası diyebileceğimiz 3 fazın nötürünün birleştiği yerden öncedir. çünkü yıldız noktası da bir nötr noktasıdır, ancak laboratuarda 3 fazı tam dengeli dağıtım yapamadığımız için yıldız noktası dengesiz ve tehdit oluşturuyor. Ama bu tehdidi kontaktör bertaraf ediyor.
aykara19 arkadaşım, her laboratuar ayrı fazlardan beslenirse daha sağlıklı olur demiş. aslında doğru ancak sakıncaları olduğu için biz bu şekilde dağıtmayı uygun gördük. Şimdi şöyle düşünelim, diyelimki 4 laboratuar var ve bunlardan 2'si aynı faza düşüyor. Peki sadece bu aynı faza düşen laboratuarlar çalışıpta diğerleri çalışmadığı durumda ne olur? Ben söyleyim, bir fazdan 60A çekilirken diğerlerinden sıfır. İşte bu istenmeyen durumu 3 fazlı tesisatla engellediğimi düşünüyorum. .
İlgilenen arkadaşlarıma yorumları için teşekkür ediyorum.
Diğer arkadaşlar kontaktör nötürü sağlamken pc nötürlerinin kopma ihtimalinden bahsetmişler, Bu olasılık çok zor, çünkü hepsi panoda aynı noktadan nötürü alıyor ve dağıtım buradan yapılıyor.
Ancak diyelim ki dağıtım noktasından sonra, örneğin prizdeki arızadan dolayı nötr koptu, kopsun... Pc çalışmaz ve bir sorun teşkil etmez.
Nötürün kopmasının tehdit oluşturabileceği nokta, yıldız noktası diyebileceğimiz 3 fazın nötürünün birleştiği yerden öncedir. çünkü yıldız noktası da bir nötr noktasıdır, ancak laboratuarda 3 fazı tam dengeli dağıtım yapamadığımız için yıldız noktası dengesiz ve tehdit oluşturuyor. Ama bu tehdidi kontaktör bertaraf ediyor.
aykara19 arkadaşım, her laboratuar ayrı fazlardan beslenirse daha sağlıklı olur demiş. aslında doğru ancak sakıncaları olduğu için biz bu şekilde dağıtmayı uygun gördük. Şimdi şöyle düşünelim, diyelimki 4 laboratuar var ve bunlardan 2'si aynı faza düşüyor. Peki sadece bu aynı faza düşen laboratuarlar çalışıpta diğerleri çalışmadığı durumda ne olur? Ben söyleyim, bir fazdan 60A çekilirken diğerlerinden sıfır. İşte bu istenmeyen durumu 3 fazlı tesisatla engellediğimi düşünüyorum. .
İlgilenen arkadaşlarıma yorumları için teşekkür ediyorum.