Nötr bilindik anlamda nötr olsa da, akımların dönüş hattıdır.Nötür ne alaka anlamadım.
KAR'lar veya çoğu ölçüm aletleri toprak referansına göre çalışırlar.
Biraz zihin çalışması yapalım konu ile ilgili olan arkadaşlarla.
Nötr bilindik anlamda nötr olsa da, akımların dönüş hattıdır.Nötür ne alaka anlamadım.
Nötr bilindik anlamda nötr olsa da, akımların dönüş hattıdır.
KAR'lar veya çoğu ölçüm aletleri toprak referansına göre çalışırlar.
Biraz zihin çalışması yapalım konu ile ilgili olan arkadaşlarla.
KÖTEK3 fazlı monofaze yük olmayan sistemlerde de kaçak akım çalışır toprak hatasında da devreyi açar.
Sana da KÖTEKşimdi biz kaçak akımı toprağa akan akım olarak tanımlıyoruz fakat motor güç devresinde nötr kullanılmadığı için kaçak akım nötr üzerinden de aksa ölçüm alanı dışına çıktığı için yine kaçak akım diye tanımlayabiliriz.
Biraz daha kaşımak lazım ...üçgen bağlantılı bi motorda sargı giriş ve çıkışları iki ayrı fazdan beslendiği ve kaçak akım ampermetresinin çenesi sadece bir kol akımını kapsadığı için diğer kol sargı kabloları ölçüm alanı dışında kalıyor dolayısıyla ampermetrede okunan akım yine kaçak akım adını alıyor.
Çek silahını..işte meydan! teorini, pratiğini, bildiğini anlat
Çek silahını..
Kimse benden daha hızlı silah çekemez.
Öncelikle şu konu hakkında herkesin fikirleri önemlidir.
Tek fazlı bir hattın faz ucuna 200m lik bir tel bağlıyoruz. Tel dümdüz çekilmiştir
Tesisat tamamen teknik kurallara uygundur. Tesisatta 30mA lik KAR da mevcuttur.
200m lik kablonun diğer ucu boştadır ve kablo NYA olsun toprağın üzerinde veya toprağın azcık altındadır.
KAR atar mı atmaz mı ?
Daha açık yazayım.soru yeterince açık değil?
Daha açık yazayım.
İlmine göre döşenmiş bir tesisatımız var. Tek fazlı olsun.
Tesisatta KAR da var.
Faz'a bir tane NYA tel bağlıyoruz ve bu teli uzunlamasına toprağın üzerinden taa bahçeye kadar çekiyoruz. Telin diğer ucu boşta.
KAR atar mı atmaz mı?
Düz mantık cevap verilebilir. Kıyaslama yapılabilir. Kafası benim kadar karışık olmayan arkadaşlar dilerse ilmine göre hesap yaparak sonucu söyleyebilir.
KAR'ın nötr ucu boş değil. Tesisat tam ilmine göre yapılmış.anladığım kadarıyla KAKR'nin çıkış fazın 1x bi kablo 200 metre uzunluğunda yere yatırılıyor. KAKR'nin nötr çıkışı boş dolayısıyla klasik anlamda devrede yük yok. eğer böyle ise kablo uzunluğundan kaynaklı kapasitif kaçak meydana gelecektir. eğer oluşan bu kapasitif kaçak akım 30 mA'ya eşit veya büyükse KAKR açacaktır.