binamızdaki nötr hattı kopmuş herşey yandı

hayır olay kesinlikle yıldız noktasında olusan fazla akımla alakalı
 
bu nötr kopması sonucu çok sık yaşanılan bi durum geçmiş olsun
 
önemli olan bir husus ta,nötr hattınızın niye yanıp koptuğudur...

Hahh... işte bu soru güzel... Nötr hattı durup dururken neden kopsun..?

Eskiden ('80'lerde) Bir binanın Elektrik tesisatı tamamlanıp havai hattı da direğe kadar çekildikten sonra hattın direk tarafındaki kablo uçlarına özel bir klemens takılırdı. Elektrik İşletmesi bunu şart koşardı. işletme elemanının bağlaması beklenirdi. Bu özel klemens alüminyumdan bakıra geçiş özellikli bir klemensti. Klemensin bakır özellikli olan yüzeyine havai hattın bakır kablosu takılır, alüminyum tarafı da direkteki alüminyum örgülü şebeke hattına bağlanırdı.

Günümüzde belki yeni abonelere hala şart koşuyorlardır, fakat direkte arıza veya herhangi bir düzenleme yapılırken bakır kablo alüminyum havai hatta (klemens kullanılmadan) burulup, sarılıp geçiliyor.

Sonuçta iki farklı özellikteki iletkenin temas yüzeyleri önce karıncalaşıp oksitleniyor, zamanla kararıyor, temas direnci artıyor, kötü temastan dolayı ısınıp yanıyor ve kopuyor.

İşte 3-5 liralık parçanın takılmamasının ve ihmalin zararı...



Şekilde Alüminyumdan bakıra geçiş özellikli klemens
 
şu andada al-cu alümünyum bakır klemensler tedaş tarafından isteniyor.slm
 


Çok Teşekkür ederim düşündüğüm gibi,yine ihmal sebebiymiş...
 
[video]http://www.emo.org.tr/ekler/23b7f02433572a0_ek.pdf?dergi=165[/video]
Bu konu ile ilgili incelenilmesi gereken bir link ; eğer nötr hattının kopduğu evlerde sıfırlanma uygulanmamışsa hiç bir şekilde alıcıların fazlar arası gerilime maruz kalması gibi bir durum söz konusu olamaz .Dön dolaş gelinen bir mevzu sıfırlama korumamıdır değilmidir ; bence koruma değil belanın önde gidenidir ; teknik bir elemanada bu uygulamayı yapmak kesinlikle yakışmaz diye düşünüyorum.....
 
Konuya örnek biz işletmede aydınlatma lambalarını led yaptık florasanları kaldırdık .Eğer led lambaları yakarken nötr kapalıysa tek fazı bile açsan led lambalar arızalanıyor.ÖKSÜZÇOCUK rumuzlu arkadaşın dediği gibi 2 fazın kesişmesi gibi bir durum söz konusu değil
 
önemli olan bir husus ta,nötr hattınızın niye yanıp koptuğudur...

3 Fazla beslenen bir binada, 2 ve 3 nolu dairenin nötürle bağlantısı koptu, yok, hasar nasıl oluşuyor..?





3 Nolu dairedeki Elektronik cihazın iç direnci : Re=(U[SUP]2[/SUP])/P=(220*220)/20=2420 Ω
2 Nolu dairedeki Beyaz eşyanın iç direnci : Rb=(U[SUP]2[/SUP])/P=(220*220)/1500=32,3 Ω
L1 ve L2 fazları arasındaki alıcıların toplam direnci : Rt=Re+Rb=2420+32,3=2452,3 Ω

Nötr koptuğunda her iki alıcı üzerinden geçen akım : I=Uff/Rt=380/2452,3=0,155 Amper
Elektronik cihaz üzerinde düşen gerilim : Ue=I*Re=0,155*2420=375 Volt
Beyaz eşya üzerinde düşen gerilim : Ub=I*Rb=0,155*32.3=5 Volt

Sonuç olarak her ne kadar elektronik cihazın iç direnci yüksek olsa da yapısı 220 V.'a göre dizayn edildiğinden 375 V. gerilime maruz kalacağı için kısa sürede yanacaktır.
Artık hangisinin iç yapısı zayıfsa o yanarak seri devrenin kesilmesine (açılmasına) veya kısa devre olarak diğer sağlam alıcıya da 380 V. gitmesine, onun da yanmasına neden oluyor.
 
Son düzenleme:

Güzel Bir Açıklama... Çok Teşekkür Ederim...
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…