Hahh... işte bu soru güzel... Nötr hattı durup dururken neden kopsun..?
Eskiden ('80'lerde) Bir binanın elektrik tesisatı tamamlanıp havai hattı da direğe kadar çekildikten sonra hattın direk tarafındaki kablo uçlarına özel bir klemens takılırdı. Elektrik İşletmesi bunu şart koşardı. işletme elemanının bağlaması beklenirdi. Bu özel klemens
alüminyumdan bakıra geçiş özellikli bir klemensti. Klemensin bakır özellikli olan yüzeyine havai hattın bakır kablosu takılır, alüminyum tarafı da direkteki alüminyum örgülü şebeke hattına bağlanırdı.
Günümüzde belki yeni abonelere hala şart koşuyorlardır, fakat direkte arıza veya herhangi bir düzenleme yapılırken bakır kablo alüminyum havai hatta (klemens kullanılmadan) burulup, sarılıp geçiliyor.
Sonuçta iki farklı özellikteki iletkenin temas yüzeyleri önce karıncalaşıp oksitleniyor, zamanla kararıyor, temas direnci artıyor, kötü temastan dolayı ısınıp yanıyor ve kopuyor.
İşte 3-5 liralık parçanın takılmamasının ve ihmalin zararı...
Şekilde Alüminyumdan bakıra geçiş özellikli klemens