bir çalışan bantın devir bilgisini plc'de nasıl hesaplatmalıyım
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
bir adet proxylimityswitch ile bantın her devrini belirli bir noktadan input 1-0 olarak al bu bilgiyi DB olarak double integer olarak kaydet ve bu bilgiyi istediğin yerde kullanabilirsin bunu genişletebilirsin saatte kaç devir dak. kaç devir günlük kaç devir vs. kolay gelsin
Sayın Koray arkadasım, Delta marka PLC'lerde spped komutu vardır. Bir sensoru kasnaktan yada milden bir dok ile okutup bunu hızlı girislerden birine baglıyorsunuz ve sonucta gerceklesen devri alıyorsunuz.
Genel olarak diger PLC'lerin hepsinde boyle bir komut olmasada benzer mantıkla aynı islem yapılabilir.
Ornek olarak soyle yapalım,hızlı bir sensoru bir motor miline dok koyarak 1 turda 1 pulse verecek sekilde monte edelim. Sonsorun donus ucunu PLC'mizin hızlı girislerinden birine baglıyalım. Sensorumuz ile 10 saniyede okuma yapıp hesaplıyalım. Bunun icin bir timer ile sensorden gelen pulse'ları 10 saniye boyunca bir counter ile sayalım. Farzedelim 10 saniyede 250 pulse geldi. Basit bir matematik hesabı ile plc icinde 60 * 250 / 10 = 1500 devir dakika yapar. Umarım acıklamam faydalı olmustur...
ARKADAŞIM KOLAY GELSİN BU BANTI KONTROL EDEN BİR İNVERTÖR YOKMU ANALOG ÇIKIŞINI PLC OKUTABİLİYORSAN İSTEĞE BAĞLI FREKENS,DEVİR,AKIM V.S DEĞERLERİ DİREK OLARAK ALABİLİRSİN BENDE MERMER SEKTÖRÜNDEYİN BİLGİLERİMİZİ PAYLAŞALIM İYİ ÇELIŞMALAR
invertera giden değerden alırsan yanlış olabilir bant yada kayış kaçırıyorsa göremeyebilirsin...sen 300 devirle dön dersin ama mal aslında 200 devirle dönüyodur orda karışıklık çıkabilir....