edremit ' Alıntı:Ben de diğer arkadaşlar gibi kontrol ettiğiniz akım DC olduğu için arkın uzadığını, kontakların ve hücrelerin kısa zamanda deforme olduğunu ve bir bırakma anında bu deformasyon ile çıkan arkın birleşerek kontoktörü patlattığını düşünüyorum.
Ayrıca kullandığınız markanın da bu işi hızlandırdığını sanıyorum.
Çözüm için DC kontaktör bulmanın dışında şunları önerebilirim.
1 Solid state role kullanmanız.
2 Kaliteli marka bir kontaktör kullamanız. (Kontaktörün yaylarını biraz açarsanız bırakma anında daha hızlı olacağı için ark azalır)