arkadaşlar benim sizlere bir kaç sorum olacak kafama takılan
1-nötr aslında topraktır die biliyorum fakat trafoların buşinginden çıkıyor bir kaç yerde gördüğüm kadarı ile
2-trafolarda kaç kademe var ve neye göre değişiklik yapılıyor
3-en az kullanılabilir gerilim kaçtır acaba saygılarımla
 
1- Nötr toprak değildir. Trafoların içindeki bakır sargılardan ;yıldız bağlantı unoktasından çıkan uç nötr ucudur. Trafoya ait pano içerisinde işletme topraklamasıyla güçlendirilir.
 
kerem demir ' Alıntı:
arkadaşlar benim sizlere bir kaç sorum olacak kafama takılan
1-nötr aslında topraktır die biliyorum fakat trafoların buşinginden çıkıyor bir kaç yerde gördüğüm kadarı ile
2-trafolarda kaç kademe var ve neye göre değişiklik yapılıyor
3-en az kullanılabilir gerilim kaçtır acaba saygılarımla
arkadaşım nötr aslında topraktır tani şöyle anlatayım sana aslında trafonun nötr çıkışını emniyet anlamında kullanın alanına ulaştıran bir iletkendir
şöyle daha iyi anlarsın sanırım diyelimki senin fırınında gövdeye kaçak var temel prensip nedir akım kaynağına geri döner değilmi peki sen bu fırının gövdesini topraklarsan yani topraği kullanarak trafonun nötr çıkışına ulaşmasını sağlarsan ne olur evde sigorta atar ve seni çarpılmaktan korun.
 
1. sorunda: nötr ucu trafoların rst ag sargılarının diğer uçlarındaki birleşimlerinin yıldız noktasıdır bu yıldız noktasıda aynen rst fazları gibi trafonun dışına bir buşinkle çıkar ve trafo direğinden yaklasık 20 25m uzaklığında hattın altına gelmiyecek şekilde ve bir ohm u geçmeyecek şekilde iyi bir topraklamayla irtibatlandırılır işte buna işletme topraklaması denir trafoya rst giriş og fazları girer ve rst ve n diye dört uç çıkar...
2: sorunda:trafoların üzerinde buşiglerin haricinde birde kademe anahtarı var bazı trafolarda 3 4 ve 5 kademeli olarak yapılırlar
mesala
1. kademe 34500
2. kademe 33000
3.kademe 31500
4, kademe 29000
5. kademe 28000 gibi çeşitli gerilimlerle üretilir isteğe göre özel trafoda yaptırabilirsin....
ve bu kademeler de genelde tedaşa teiaştan gelen yüksek gerilimde düşme olursa geliş voltajına göre ayarlanır bunu da genelde tedaş bazı bölgelerde yaz ve kış olarak ayarlar

3. sorunda:en az kullanılan gerilim bulunduğun bölgenin og gerilimine bağlıdır mesala bizim bölgede şuan 34500 kullanılıyor ve burdaki trafolar bu gerilime göre
 
trafolara koyulması gereken birkaç çeşit yağlar vardır bunlardan ülkemizde en çok kullanılan naftanik esaslılardır.
 
benim de bir sorum var
akım trafosunun algılayabilecegi akım degeri=cevrim oranı*0.02*1.44 gibi bir formul biliyorum. yani; 200/5 akım trafosu ise 40*0.02*1.44=1.152 A akımı primer tarafında gorebilir.
ilk sorum, bu formul dogru mu?
ikinci sorum, dogruysa 0.02 ve 1.44 nereden geliyor.
cevaplarınız için simdiden tesekkurler.
 
sayın arkadaşlar
tabiki engin tecrübelerinize inanıyorum.ancak trafoların nötr ve toprak arasındaki bağlantıyı bu şekilde kurmanız çok acı.Trafonun nötr ile toprağı aynı olsa ayriyeten evlerde işletmelerde neden topraklama hatları yapılır.neden ikisini birleştiren fabrika ve evlerde sorunlar çıkar.trafolar nötr direncine bbağlanırlar ama bunun da bir sürü nedeni var . acaba nötr ve toprak aynı olsa salt tesisleri, üretim tesisleri gibi yerlerde arıza röleleri neye göre çalışacak?...:)
 
1,44 rakamı ,akımın tepe değeri diye düşünülmüş olabilir.Böyle bir kabul gereksizdir.0,02
rakamı ise,rölenin,minimum çalışma akımının 20 mA olduğunu gösteriyor.Rölenizin,min . ça-
lışma akımı ne ise ( bir çok rölede bu değer,50 mA dir ),onu koymak gerekir.Özetle,rölenin,
işleme başlayacağı akım = Çevirme oranı x Rölenin min. çalışma akımıdır.
 
teşekkur ederim de akım trafosu için min cevirecegi akım gibi bir deger yok mu?
her gelen akımı, cevrim oranında donusturur mu. genelde bir akım trafosu işletme akımı, akım trafosu primer degerinin %1i ile %120si arasında (1000/5'lik ise 1200A ile 10A arası) duzgun calısır diye biliyorum. yani bu %1in bir hesabı var mı yoksa yaklasık olarak mı? hesabı varsa net hesabı nedir? merak ettigim konu buydu? yine de cok tesekkurler.
 
Doğru. Akım trafolarının da çalışma hassasiyetleri vardır. Bunu,hata oranı olarak tarif ediyo-
ruz. Bu değerler,dokümanlardan bulunabilir. Forumumuzda yayımlanan " Haldun Büyükdora "
nın dokümanından yararlanabilirsiniz.
 