bir lambayi 3 veya daha fazla yerden kontrol

electrics

Üye
Katılım
15 Nis 2008
Mesajlar
694
Puanları
6
Yaş
40
bir lambayi 3 veya daha fazla yerden neyle ve nasil kontrol edebiliriz???
 
bu soruyu daha önce de sormustum ama net bi cevap alamadim,soru 1:
deviyatör tesisatinda 2 tane normal anahtar bir tane de ara bir anahtar var anladigim kadari ile, benim ara anahtar dedigim şey anahtar olmali ki olmaz ise ara bir buat gibi bişey olur ve vaviyen anahtar görevi görür öyleyse bu anahtar nasil bi şey ve piyasada satiliyor mU?
soru 2: 4 veya daha fazla nasil kontrol edilir???
 
İki ayrı yerden bir adet lambayı kontrol için 2 adet vavien kullanılır. Üç yerden kontrol için
vavien anahtarlar arasına deviyatör kullanılır.deviyatörleri istediğin sayıda kullanabilirsin.
Kontrol noktası artmış olur böylelikle.
İmpuls anahtarlar var. bunları kullanmak daha avantajlı.İstediğin kadar butonu paralel bağla ve bunu impuls anahtara bağla.impuls anahtarada lamba bağla.
 
AD2BC9AFA74947AC827A31EC7CCC9964.gif


arkadaşlar şekilde bağlantıda yanlışlık varsa kusura bakmayın ama deviyatör iki adet vaviyen ile bağlantısı böyle olması gerek bu deviyatörleri istediğimiz kadar çoğalta biliriz
 
Step röle de kullanabilirsin. Sonsuz sayıda anahtarla aç kapa yapabilirsin. Paralel olmak kaydıyla birçok lambayı yakıp söndürebilirsin... Step röle sistemini özel villalarda, buatsız sistemlerde tercih ediyorum...
 
darbe akımı anahtarı diye biliyorum ben bu ürün sayesinde sayısız anahtar ile kumanda edebilirsin lambalar.
 
darbe akım anahtarı kullan istediğin kadar yerden bir veya daha fazla lambayı kontrol edebilirsin internette ara karşı bolca çıkar
 
Merlin Gerin Multi 9 darbe akım rölesini kullanarak istedigin kadar yerden kontrol edebilirsin.Fiyatıda oldukça ucuz
 
kardes ınpus role ıle ıstedıgın kadar anahtar ıle yakıp kaptabılırsın
 
evet aynen impuls röle kullanacaksın anahtar yerinede istediğin kadar liht buton
 

Forum istatistikleri

Konular
130,072
Mesajlar
932,791
Kullanıcılar
453,068
Son üye
Mustafa6173

Yeni konular

Geri
Üst