Otomatik sigortalar 2 şekilde açma yapıyorlar. Birinde ani açma eşiği dediğimiz nominal akımın B tipinde 3-5, C tipinde 5-10 katı verildiğinde yaptıkları açmadır. Diğeri de sıcaklık nedeni metal plakların ısınıp şekil değiştirmesinden olur. Ama bu tahrik biçimi zaman gecikmelidir.
Yani %10 aşırı akımda yani 16 yerine 17,6 A geçmesi ile, %20 fazla akım 19,2A geçmesi halinde devreyi açacağı süre aynı değildir. Yani arkadaşın belirttiği gibi bu ısınma ile oluşan bir tahriktir.