siz o sigortadan 16 değil 25 amperlik akımda geçirseniz kısa devre olmadığı sürece açtıramazsınız. Sigorta ısınmadan dolayı açar o kadar.
ya da sizin o sigortayı açtırabilmeniz için 3000 amperlik bir pik yaratmanız gerekir. bunu da ancak kısa devre( faz-faz arası kısa devre, faz-nötr arası kısa devre, faz-toprak arası kısa devre) ile yapabilirsiniz.
Ayrıca priz devrelerinde B sınıfı sigorta kullanılmaz. C sınıfı sigorta kullanılır. bu da hep 16 amperlik olmak zorunda diye bir şey yok kablo akım taşıma kapasitesine göre 20 amperlik te kullanılır.
diğer bir konu ise yönetmelikte yazan 7 priz hikayesi. o maddenin devamında linye gücünün 2000 VA geçemeyeceği de yazılmıştır. yani 2100 W değil 1600 W ı geçemezsiniz( cosq 0.8 ise), 1 ise 2000 W bağlayabilirsiniz.
dolayısıyla bulaşık makinesine yönetmelikte ayrıcalık olarak direkt linye tanımlanmıştır. bulaşık makinesinin prizleri direkt çekilir ve o linye üzerinde ayrıca bi sorti oluşturulmaz.
ya da sizin o sigortayı açtırabilmeniz için 3000 amperlik bir pik yaratmanız gerekir. bunu da ancak kısa devre( faz-faz arası kısa devre, faz-nötr arası kısa devre, faz-toprak arası kısa devre) ile yapabilirsiniz.
Ayrıca priz devrelerinde B sınıfı sigorta kullanılmaz. C sınıfı sigorta kullanılır. bu da hep 16 amperlik olmak zorunda diye bir şey yok kablo akım taşıma kapasitesine göre 20 amperlik te kullanılır.
diğer bir konu ise yönetmelikte yazan 7 priz hikayesi. o maddenin devamında linye gücünün 2000 VA geçemeyeceği de yazılmıştır. yani 2100 W değil 1600 W ı geçemezsiniz( cosq 0.8 ise), 1 ise 2000 W bağlayabilirsiniz.
dolayısıyla bulaşık makinesine yönetmelikte ayrıcalık olarak direkt linye tanımlanmıştır. bulaşık makinesinin prizleri direkt çekilir ve o linye üzerinde ayrıca bi sorti oluşturulmaz.