Paylaştığın emo yönergesinin ilgili maddesi;
Aydınlatma ve priz linyeleri ile priz sortileri en az 2.5
mm2
kesitinde bakır iletkenle tesis edilmiş. Bütün prizler, toprak hatlı olmuş. Banyolarda en az iki mutfakta ise en az üç bağımsız priz linyesi olmuş. Çamaşırve Bulaşık Makinesi, Elektrikli şofben ve termosifon, vb. elektrikli cihazlar mimari projeye uygun olaraktefrişi gösterilmiş. Prizlerin kullanma amacı ve güçleri belirtilecek, kullanma amacı belli olmayan priz güçleribir fazlı priz için en az 300 watt, üç fazlı priz için en az 600 watt kabul edilmiş. Priz linyelerine en çok yedi
priz bağlanabilmiş, ancak priz güçleri toplamı 2000 VA yı geçememiş.
7 priz kullanılmış olsun ozaman aktif güç 7x300 = 2100 W olur, cosq = 0.9 olsun ozaman görünür güç formülünden S = P/cosq=2100/0.9 = 2333 VA çıkar.
Matematiksel olarak en az 300 W'lık 7 priz kullanıp hemde bunun görünür gücünü 2000 VA 'in altında tutmak imkansız.
Yukarıda ki hesapla bunu ispatlıyorum. Bu yönetmeliği hazırlayan geri zekalı, buna da körü körüne inanan da af edersin ama ezbercidir...
Herkese iyi çalışmalar bu konu benim için kapanmıştır.....