BİR TERMİK ELEKTRİK SANTRALİNİN DC& UPS SİSTEMİ

Tanım ve operasyon

İçeriklerin listesi
2.1 Tanım
2.2 Topoloji
2.3 İşletim Modları

2.1 Tanım

UPS (The Uninterruptible Power System ) Kesintisiz Güç Kaynağı sistemi Santral iç ihtiyacını karşılayan Elektrik enerjisinin anormal olaylar sonucu kesilmesi durumunda, AC sinusoidal elektrik beslemesinin sürdürülmesi ve DC enerji ihtiyacını karşılamak için için dizayn edilmiştir.

2.2 Topoloji

DC Sistem, aküleri şarj etmekte kullanılan iki dc şarj cihazı (charger A-B) ve DC dağıtım panosundan oluşmaktadır.
AC Sistem, bir rectifier ,İki inverter bir de rezerv trafo’dan oluşmaktadır.
iki inverter tek bir rectifier tarafından yada charger ve Aküler’den oluşan dc besleme kaynağından beslenir. Yükü paylaşmak için İnverterler paralelde bağlanılırlar.Her bir ünite kendi kendine nominal yükü desteklemektedir.Şayet inverter’lerden biri arızalanırsa,sağlam olan diğer inverter tüm yükü kesinti olmaksızın karşılar.Sistemde Bakım yada aşırı yük durumlarında kullanılmak üzere hazır bekleyen bir de rezerv trafo bulunmaktadır.
Her bir ekipman yedi ana parçadan oluşur. Şekil 2.1.deki blok diagramında, Aküler, charger’lar, Rectifier, Inverter’ler , Static Switch’ler ve bir de rezerv trafo görülmektedir.
 