Bosch 9000 btu klima arızası

sckrgl

Üye
Katılım
30 Ara 2008
Mesajlar
15
Puanları
1
Konum
izmir
selam arkadaşlar Bosch 9000 btu klima eskisi gibi iyi ısıtmıyor.Daha önce hiç arıza yapmamıştı. Komp. sürekli çalışmasına ragmen oda ısınmıyor .Gazı eksilmiş olabilirmi?
 
evet bi gazına bakman lazım ayrıca gözeneklerde tıkanmış olabilir baştan aşağıya bi bakım yapman gerekir
 
emme ve basma hattı gaz basınçlarını ölçersen arıza tespitinde sana fikir verir
 
mrb klımanın sış ünitedeki basınc borunda karlanma olup olmadığına bak eğer kar varsa gaz ile ilgili sıkıntı olabilirr yada amperini ölç eğer bunlarda sorunn yoksa kompresörün basıncı düşmüş olabilir kompresörün değişip sistemin iyi sekilde vakumm yapılması gerekli [email protected]
 
öncelikle gaz kaçagı olsa sistemde hiç gaz kalmayacağı için hiç ısıtma olmaz.siz ısıtma var ama eskisi gibi değil diyorsunuz. benim tavsiyem ilk önce klimanın ön kapagını söküp petek gözeneklerinin tıkalı olup olmadığına bak eğer tıkalıysa üfleme az olur ve bakım yaptırman gerekir.sonra dış ünitenin fanına bak dış ünitenin fanı düzenli çalışıyormu bu fan kışın ısıtmaya aldığımızda iç ünitede bulunan boru sensörüne bağlı olarak çalıştığı için iyi bir takip ister manometreyi klimaya bağladığımızda yüksek basınç 350 psı ye geldiğizaman fanın kesmesi gerekir ve 280 psı ya geldiği zaman tekrar çelışması gerekir. ideal olan budur bunu yapmıyorsa kliman iyibir ısıtma sağlamaz gazı tam ise boru sensörünü değiştirmen gerekir.birde kompresörün yardımcı ve ana sargılarının akımını ölçmenizi tavsiye ederim eğer kompresör kapasitörünün değeri düşerse de iyi bir ısıtma olmaz. yardımcı sargının akımı ana sargının akımını geçmemesi lazım.
 
öncelikle gaz kaçagı olsa sistemde hiç gaz kalmayacağı için hiç ısıtma olmaz.siz ısıtma var ama eskisi gibi değil diyorsunuz. benim tavsiyem ilk önce klimanın ön kapagını söküp petek gözeneklerinin tıkalı olup olmadığına bak eğer tıkalıysa üfleme az olur ve bakım yaptırman gerekir.sonra dış ünitenin fanına bak dış ünitenin fanı düzenli çalışıyormu bu fan kışın ısıtmaya aldığımızda iç ünitede bulunan boru sensörüne bağlı olarak çalıştığı için iyi bir takip ister manometreyi klimaya bağladığımızda yüksek basınç 350 psı ye geldiğizaman fanın kesmesi gerekir ve 280 psı ya geldiği zaman tekrar çelışması gerekir. ideal olan budur bunu yapmıyorsa kliman iyibir ısıtma sağlamaz gazı tam ise boru sensörünü değiştirmen gerekir.birde kompresörün yardımcı ve ana sargılarının akımını ölçmenizi tavsiye ederim eğer kompresör kapasitörünün değeri düşerse de iyi bir ısıtma olmaz. yardımcı sargının akımı ana sargının akımını geçmemesi lazım.


Bazen az gaz kaçırıyor ve gazın bitmesi zaman alıyor.Bu zaman esnasında da ,iyi soğutma ve iyi ısıtma yapmama problemleri ortaya çıkıyor.
Bence klimanın iç filtreleri,kondanser ve evoparatörü temizlenmeli.Ondan sonra gaz basıncı kontrol edilmeli.muhtemelen temizliği yapınca ,düzelecektir.
Sistemde gaz kaçağı olup olmadığını anlamak için,
ek yerlerine ve rakorlara sabunlu su sürün.Bol köpüklü olsun ama.Bir de daha önce,borularda ve diğer gaz aksamlarında yağlanma var mı?eğer yağ varsa,gaz kaçmış demektir.Yeterli bilginiz ve aletleriniz varsa gaz basıncı ölçülmeli,eksikse tamamlanmalıdır( eğer kaçak varsa, kaçağı giderip,vakum yapıp,etiketteki soğutucu akışkan miktarına göre,terazi ile tartılarak gaz doldurulması en doğrusudur)
 
alçak basınçta gazın azar azar kaçması ve gazın bitmesi zaman alabilir doğrudur. fakat arkadaşımız sıcakta çalıştığını ve yeterli ısınma sağlanamadığını söylüyor klima sıcakta çalıştığı zaman yüksek basınç üreteceğinden zaman zaman değilde birden bitmeside muhtemeldir.
 
Kumpas arkadaşım haklı olduğunuzu düşündüğüm konu,ısıtmada gaz akışı ters yönedir.Anlamadığım konu ise,klimalar hem ısıtmada hem soğutmada alçak ve yüksek basınç altında çalışmazlar mı?Kompresörün basma hattında yüksek basınç olur,emme hattında alçak basınç olur.Isıtma ve soğutmadaki fark,gaz akış yönü değişerek,evoparatörle,kondanserin yerinin işlevsel olarak değişmesi.Ama tabii ki ister soğutmada,ister ısıtmada olsun,gaz birden de bitebilir.Bu kaçağın büyüklüğüne bağlı.
 
Haklısın klimalar hem ısıtmada hemde soğutmada alçak ve yüksek basınçta çalışırlar ısıtmada kondenser tarafı yani dış ünite alçak basınçta çalışır.Evaparatör yani iç ünite yüksek basınçta çalışır 350ps'ye kadar çıkar gaz basıncı ben ilk yazımda klimanın iç ünitesinden bahsettiğim için yani iç ünitenin ilk çıkışındaki rekorlarla dış ünitenin girişindeki rekorları kastetmiştim onlarda bir çatlama , gevşeklik veya havşanın zamanında çok sıkılarak incelmesinden ve daha sonra çatlamasından oluşabilecek bir kaçakta gazın birden bitmesinden bahsetmek istemiştim bu kadar açık yazmadığım için anlatımımda bir yanlışlık olmuş olabilir. klimasında sorunu olan arkadaşa yardımcı olabilmişizdir umarım.
 
ilk olarak bakım yaptır.bakım esnasında gerekli kontrolu servis elemanı halleder,
birde dış ünite fanını kontrol et
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,733
Mesajlar
929,355
Kullanıcılar
452,456
Son üye
WasTR

Yeni konular

Geri
Üst