S.A.
Arkadaşlar bazen buatta renk kodlarına dikkat edilmediği için gelen üç linye kablosunda toprak ile nötürü nasıl bulabilirim?
Faz belli, kontrol kalemi ile bulabiliyoruz.
Nötr ile toprağı nasıl ayırabilirim acaba? Pratik basit bir yolu varmı?
Evet en sağlam yol bu yol. Şu an kafamda bağlantı şeklini düşünüyorum
Kaçak akım şalterinin Faz-Nötr çıkışına 10-15w. lık lambayı gireceğim.
Yine kaçak akım şalterinin giriş faz kısmına fazı gireceğim. Giriş Nötr kısmına nötrü dokundurunca lamba çalışacak, toprak olan kabloyu dokun durursam eğer kaçak akım şalteri açacak. Bilmem doğru anlamış mıyım...
Giriş değil KAKR çıkışında tesisatın istediğiniz herhangi bir noktasında bu testi yapabilirsiniz. Herhangi bir buatta deneyebilirsiniz. Önce faz ile nötr sandığınız iletkene sonrada faz ile toprak sandığınız iletken arasına bağlayın. Önce fazı belirleyin.
Kaçak akım rölesi bağlantıları tam olarak yapılmış bir tesisatta, kaçak akım rölesi çıkışındaki herhangi bir noktada bu priz olabilir buat olabilir istediğiniz yerde bu testi yapabilirsiniz. Lambayı faz-toprak arasına bağladığınızda kaçak akım koruma rölesi açarak sistemi enerjisiz bırakacaktır. Lambayı faz-nötr arasına bağladığınızda lamba yanacak röle açtırmayacaktır. Bu kadar basit.
Akyar abi buata kadar belki kablolama doğru yapılmış olabilir ama prize girişte de hata olabilir varsayımı ile bunu önerdim. Hemde testi istediği yerde yapabileceğini anlaması için söyledim. Daha önceden kullanılmayan bir priz falandır kullanılınca sıkıntı başlamıştır falan fıstık