Firmaların küçük güçlü trafolara takmama nedeni maliyet olabilir.Fakat siz trafo sparişi verirken bu koruma cihazını talep ederseniz büyük ihtimalle takılır.
Normal şartlarda bir trafoyu yakmak uygun koruma elemanları şeçilmiş ise çok zordur.Şimdi sırasıyla hangi korumaların olduğunu sayalım yüksek gerilimden korumak için parafudur,aşırı akımdan ve kısa devre gerilimlerinden koruma için 3 faz aşırı akım ve toprak aşırı akım rölesi,alçak gerilim kısmında termik manyetik şalter v.s koruma elemanları şimdi sizin hermetik ve bucholz röleniz olmasa bile işletme ve koruma topraklama larınız ve şalt malzemeniz uygun ise bunlar fazlasıyla trafonuzu koruyacaktır ve taktırmaya gerek yoktur kişisel görüşüm.
Mesela trafonuz büyük güçlü buckholz yada hermetik korumayı takmak zorundasınız.Çünkü bugün 1600 kva bir trafonun yaklaşık maliyeti 50 bin tl civarı ve yaşadığımız bir kötü örneği anlatayım bundan iki gün önce 1600 kva trafomuz yandı muteahit firma trafonun yerini değiştirmiş fakat hermetik koruma rölesinin bağlantılarını yapmamıştı trafo da yağ eksiltmişti.Aşırı akımdan trafomuz yandı.Bu korumalar bağlı olsaydı belki hasar çok büyümeden açma yapıp trafoyu kurtaracaktı.Bazen vereceğin 3-5 bin tl lik bakım seni 50-100 bin gibi rakamlardan kurtarır.