Busbar besleme ve busbar gerilim düşümü

korkmaz80

Üye
Katılım
19 Haz 2019
Mesajlar
10
Puanları
1
Merhaba,
Kullanılacak busbar:mka 1654 (160A aluminum)
Adp ile busbar beslemeye kadar mesafe 40metre
Busbar hatti uzunlugu 80metre
Busbar 1 yerden besleniyor 15 cikis var ve cikislar esit olup toplam 90kw yuk mevcuttur.
Busbar beslemesi icin kullanilmasi dusunulen kablo:3x70+35mm2 nyy kablo.
Gerilim dusumu hesabini nasil yapariz?
Kablo kesiti uygun mudur?

Gerilim dusumu hesaplarken 2 parca olarak mi düşüneceğiz? Busbara kadar olan kisim ve busbarin gerilim dusumu olarak.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar,

Sizin hesaplarınıza göre gerilim düşümü kurtarmaktadır. Bu şekli ile devam edebilirsiniz.

Güncel gerilim düşümü hesap tablomuz ektedir.

Buradaki hesap busbar gerilim dusumu,merak ettigim kisim birde busbar besleme kablo kismi var. 3x70+35mm2 nyy kablo gerilim dusumu hesabi misalen 0.7% cikti diyelim. Sizin gonderdiginiz busbar gerilim dusumu 1% cikti. Toplam gerilim dusumu 1.7%<3% gerilim dusumu uygundur mu demeliyim?
Akim tasima uygun ise.
 

Ekli dosyalar

  • GERİLİM DÜŞÜMÜ HESAP TABLOSU.xls
    64 KB · Görüntüleme: 114

Forum istatistikleri

Konular
129,312
Mesajlar
925,225
Kullanıcılar
451,761
Son üye
trapcx

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst