çok haklısınız.
tesis hakkında biraz detay vereyim belki neden tali şalter konusunda sizi ikna edebilirim.
Enerji odası 4 panodan oluşuyor sistemi besleyen genel bir şalter mevcut
bu şalterden 4 farklı noktadaki panoya gitmek üzere 4 şalter var.
tesis 15 gün kadar kapalı enerji ihtiyacı çok çok az doğru ama bu 4 pano o ihtiyacı teşkil ediyor.
hal böyle olurken ben düşük yükü en yakını enerji odasına 100 metre olan bu panolardan ayrı ayrı ayırıp buna nasıl vereceğim?
dolayısıyla
kademeleri küçültmek mevcut akım trrafosu ile olmıyorsa 2. madde uygulanamaz dolayısıyla 1. madde deki önerinizide yapamıyorum demektir.
son öneriniz de ise teknik altyapım yetersiz
BU DÖNEMDE; kompanzasyon devrede iken sabiti açarsan kapasitif etki fazla oluyor. kompanzasyonu kapatıp sabiti açınca eh işte saatlik 18 kvar ihitiyaç var 15 cezaya girmeyecek şekilde kurtarıyor.
mevcut durumda 3. şartınız için hala ısrarlı iseniz. dediğinizi teknik olarak araştırıp öğrenip uygulamaya çalışırım.
- ne tür malzemelere ihtiyacım var?
- kapasitörü değiştirmeden kontaklı ampermetre ile sorun çözülür mü?
- uygulaması?
bunlardan bazıları