Endüktif oranınız %30 cezaya giriyorsunuz dikkat edin kapasitiften kurtulurken endüktif ceza geliyor!Fabrikanız şuan ki çalışma durumuyla ne kadar daha çalışacak bilginiz var mı?Eğer uzun süre bu şekilde çalışacaksa kondansatörlerinizin değerlerini düşürüp reaktif güç kontrol rölenizi eski durumuna getirin bence!Ama üretim artınca kondansatörleri eskileriyle değiştirmeyi sakın unutmayın!
Bu ay için ay başından itibaren endüktif oran %15,8'lerde. Dolayısıyla endüktif olarak çalıştırmamız bir cezai durum oluşturmayacak.
Ancak fatura düzenleme tarihinden itibaren;
cosfi değeri 0,95'ten 1'e getirilmelidir.
%20'lerde olan endüktif oranı aşağı çekmek için yaklaşık 5 kVAr'lık bir kondansatör devreye alınmalıdır.
Yine takip yapılarak yapılan işlemin doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir.
sayın @AD_EM
gönderdiğiniz excell dosyasına göre şuan için dururmumuz.
cuma gününe kadar endüktif değerleri gördünüz.
dengelesin diye cuma günü sabit kademeyi devreye aldım.
bugünkü tablo budur.
sabit kademeyi devreye alsam durum budur almasan cuma günkü durumdur.
RGKR den ayar mı yapmam gerekli dengelenmiyor sistem
Benim tabloya göre değerler endüktif : 26,51 , kapasitif : 16, 84 çıkıyor ; ellede hesapladım benim tablonun değerleri doğru ; ama tabi fatura sayaç değeri olarak tablodaki 30 kasım değerini aldım....
buda mevcut bunun içerisine de atacağım değerleri.
ancak
durumumuz kritik
endüktifi %20 nin altına düşürmek için sabit kademeyi açık tutmaya devam edeyim desem
kapasitif de %15 in üzerinde
Daha kapsamlı bir analize ihtiyacınız var durumunuzun ; ben 7 sayfa mesajdan ; konuşmadan sonra durumu düzelttiniz sanıyordum Aktif tüketiminiz çok düşük bu arada ; tesisiniz bu aralar çalışmıyor falan mı ?
Ben şöyle düşünüyordum. endüktif artarsa kapasitifi (sabit kademeyi) devreye sokar durumu düzeltirim. Ama tesisin tam güçte çalışmaması bizim planı bozdu.