ceza yemiş miyiz

Endüktiften zaten cezadasın ; kapasitif cezadan kurtulayım diye sabit kondansatörü devreden çıkartsan bu sefer endüktifi kurtaramassın sıkıntıya girersin ; ayın ortası geliyor ; kompanzasyon konusunda daha tecrübeli arkadaşların belki daha iyi fikirleri vardır ama kendin manuel müdahalelerle bu durumu teraziye sokman bence çok zor ; kompanzasyon sistemindeki akım transformatörün ; kondansatörlerin ne kadar bilmiyorum ; konunun tamamını okumadım ama bence bunları geçici olarak küçültme yoluna gitsen belki daha mantıklı olur....
 
sabit kadememiz 30 kVAR
bu değer tesis çalışmıyorken çok fazla
şimdi 15 kVAR kondansatör sipariş ettim. inş bugün montajı yaparız ama bu durumumuzu kurtarır mı bilemiyorum.
 
Kapasitifi düzelttin sabit kondansatörü küçültüp ; peki endüktif tüketimini nasıl düşüreceksin ? Böyle teraziye gelmez bence bu sistem :)
 
15 kvar siparişi iptal edip, yerine 5 kvar bağlar isen sorun muhtemelen düzelecektir. Röle ayarın .99 olmalıdır.

Dediğim gibi yapıp(5 kvar bağlayıp) ilk 24 saat içinde 2-3 kez değer alarak başka bir etkeni de göz önüne alıp almayacağımıza karar verebiliriz.
 
15 kvar siparişi iptal edip, yerine 5 kvar bağlar isen sorun muhtemelen düzelecektir. Röle ayarın .99 olmalıdır.
ah keşke evvelden görebilseydim
15kVAR taktım sabit kademeyi devreye aldım
Dediğim gibi yapıp(5 kvar bağlayıp) ilk 24 saat içinde 2-3 kez değer alarak başka bir etkeni de göz önüne alıp almayacağımıza karar verebiliriz.
röle ayarı 0.99 daşuan
 
1 MVA trafo var diye düşündüm hocam
%1.5 iç direnci olsa
15 kVAR yapar
anlamıyorum o kadar küçük kondansatör oluyorsa neden endüktif değerler bu kadar yüksek çıkıyor
 
Siz, sabit kondansatör dediğiniz kondansatörü nereye bağladınız ve Nasıl devreye alıp çıkarıyorsunuz?
 
dediğiniz kondansatörü nereye bağladınız
hocam sabit kademe, kompanzasyonunu bulunduğu kısımda değil.
hücreden gelen hat 1600 A lik ana şaltere giriyor. sabit kademe hemen üzerinde. hatta sökebilmek için kesici, ayırıcı hepsini açmak zorunda kaldık.
akşam değerli aldım.
aktif : 54,74
e. r. : 22,77
k. r. : 6,84

sabah tekrar alacağım.
Nasıl devreye alıp çıkarıyorsunuz?
üzerindeki pako ile manuel devreye alıp cıkar ıyorum.
cuma günü mesai bitimi almıştım en son bugün tekrar devreden çıkarttım ta ki 17.20 de 15 kVAR lık kondansatörü takıncaya dek.
şuan sabi devrede.
 
Peki sabit devrede iken, kompanzasyon panosunda kaç kademe çekili vaziyette ve çekili kademe güçleri nedir?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,877
Mesajlar
930,963
Kullanıcılar
452,745
Son üye
azirr

Yeni konular

Geri
Üst