ceza yemiş miyiz

hmm tam dikkat etmediğim bir soru. pano kapalı tip kapasitörleri göremiyorum tam. hatırladığım 3. kademe çekili idi. en küçük kademe. tam gücünü bilemiyorum. yarın derinlemesine bakarım
 
Şimdi;
kapasitörler panonun arkasında olduğundan değerleri almam zaman aldı.

bir de bazı kademelerde 2 kapasitörün takılı olduğunu gördüm. Buna Göre;
  1. 30 kVar x 2 (2 kapasitör vardı), 125 A Sigortaya bağlı
  2. 30 kVar x 2 (2 kapasitör vardı), 125 A Sigortaya bağlı
  3. 30 kVar 63 A Sigortaya bağlı
  4. 30 kVar 63 A Sigortaya bağlı
  5. 15 kVar 40 A Sigortaya bağlı
  6. 30 kVar x 2 (2 kapasitör vardı), 125 A Sigortaya bağlı
  7. 30 kVar x 2 (2 kapasitör vardı), 125 A Sigortaya bağlı
  8. 30 kVar x 2 (2 kapasitör vardı), 125 A Sigortaya bağlı
  9. 30 kVar x 2 (2 kapasitör vardı), 125 A Sigortaya bağlı
  10. 30 kVar x 2 (2 kapasitör vardı), 125 A Sigortaya bağlı
  11. 30 kVar x 2 (2 kapasitör vardı), 125 A Sigortaya bağlıü
bu şekildeydi.
şimdi akım trafosu değerini de öğrenmeye çalışacağım.
 
Saat 11.00 değerleri (resimli)
A : 55,12
e.R : 22,78
k.R : 6,94

SAAT 08.00 göre kıyaslayacak olursak
Sabah 08.00 değerleri
55,01
22,77
6,94

end oran : %9
kap oran : 0

sabit kademeyi kapatmak şimdilik işe yaramış.
şuan 50kW bir makina çalışıyor.
belki onun çalışması ile değerler bu seviyelere çekildi.
ancak 18.00 den sonra ne olacak.
kompanzasyonu tümden kapatıp sabit kademeyi mi sadece açık tutsak?
 

Ekli dosyalar

  • 20151215_082838.jpg
    299.2 KB · Görüntüleme: 9
  • 20151215_082851.jpg
    237.5 KB · Görüntüleme: 9
akım trafosuda sanırım 1600/5
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    19.7 KB · Görüntüleme: 10
  • 20151215_093244.jpg
    166.1 KB · Görüntüleme: 11
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…