CNC router Limit Swicth , Home , Z eksenine Probe

tek sorun z yukarı kalkmıyor sıfırlama bittikten sonra :S
g53 yerine g0 yaparsanız sıfır aldığı yerden 20mm kalkar
Kod:
'************ Otomatik Takım Sıfırlama******************* (Gökhan abimizin paylaşmış olduğu takım sıfırlama macrosudur)
PlateThickness = GetUserDRO(1151)
If GetOemLed (825)=0 Then
DoOEMButton (1010)
Code "G4 P1" 'P1 değeriyle oynayabilirsiniz. Amacı auto tool zero tuşuna bastığınızda harekete geçmek için ne kadar süre beklemesi gerektiğidir. Mesela acelem var derseniz 0.25 yapabilirsiniz:) Yalnız nokta ile virgül değil
Code "G31Z-100 F100" '-142.5 değeri Z eksenininsıfırlama yapmak için en fazla ne kadar ineceğinin sınırıdır. Mesela Auto tool zero dedeniz ve Z inmeye başladı. -40 birimde probu göremezse işlem iptal :) F500 ise bildiginiz gibi iniş hızınız. Düşürmekte fayda var.
While IsMoving()
Wend
ZProbePos = GetVar(2002)
Code "G0 Z" &ZProbePos
While IsMoving ()
Wend
Call SetDro (2, 20) 'Buraya virgülden sonra boşluk bırakarak probunuzun kalınlığını giriniz. Mesela 10.5 gibi. Onluk ayıracının Nokta olmasına dikkat)
Code "G4 P0.25" 'Buradaki P değeri sıfırlama işlemi bittikten sonra Z ekseninin alt satıra yazacağımız değere kalkarak ne kadar süreyle beklemede kalacağıdır.
Code "G00 Z20" '20 değeri Z nin probu gördükten sonra ne kadar yükseğe kalkması gerektiğidir
Code "(Z ekseni sıfırlandı...)" 'Buraya sıfırmala işlemi sonrasında Mach3 Statüs barında yazmasını istediğiniz mesajı yazacaksınız.
Else
Code "(Z Eksen Sıfırlama Hatası... Bağlantıları kontrol ederek tekrar deneyiniz...)" 'Anlaşılacağı üzere hata durumunda mesajınız
Exit Sub
End If
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Moderatör tarafında düzenlendi:
ekranda soft limit var onu kapatın koordinatların altındadır.

Ne yapiyorsam maalesef Z eksen yukarı kalkmiyor

Ya macroda bir hata var yada benim mach3 teki ayarla bir sıkıntı var yada en son çare bağlantı ile yanlız bu arada mach3 programinin diagnation sekmesinde bu probe calisiyormu diye kontrol edilen yerde genelde videolarda digitizing diye bir bir ikon var degdirince o yanıp sönüyor bende o sayfada başka bir yer yanıp sönüyor iki yer sarı renk yanıp sönüyor ya napcam bilmiyom koskoca makineyi yaptık bir Z probe yapamadık

Aklıma şu da geliyor acaba macroda sıfırlama bittikten sonra Z yukarı kalkma bekleme süresi cokmu uzun geliyor tuhaf çok güzel sifirliyor ama maalesef yukarı kalkmiyor ha şimdi derken öylece. Bekliyor

Normalde bir limit switchin 2 kablosunun hangi yerlere bağlandığını anlatıyordur kartın kurulum pdf inde falan. Aynı şekilde yaptığınızda olmalı


Slm iyi günler hocam Z sıfırlama yapıyor ama herşey tamam sadece yukarı çekmiyor tekrar kendini tuhaflık var nerede çözemedim bir türlü sıfırlama gerçekleşiyor ama yukarı kalkmiyor öylece kalıyor bekliyorum ha şimdi kalkar nafile
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Macro sade güzel rahat çalışması lazım.
Swic hatası verirse nasıl işlem yapsın.
Offline modda çalışırsa öyle deneyin bir.

Olmazsa mach3 e bakmak lazım
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst