arkadaşlar cos. fi metre ne işe yarar fazlar arasındaki açıyımı dengeler "-" değer aldığında ne gibi sakıncaları olur eğer değeri "-" alıyorsa ne yapılmalı bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi ?
daha açık bilgi verebilirmisiniz "-" değer almasının sebebi nedir nasıl onlem alınabilir vs.. basımıza cos fi metre iel ilgili nasıl sorunlar gelebilir...
cos ekranında - görüyorsan sisteminde kondanstör var demektir yada yapışık kalmış kontaktör yada sen cos cap.bölgeye ayarlamışındır fazla kondanstör alıyordur röle
tesisi durdur sonra auto setup yaptır röleye
ekranda yıldız işareti yanmaması lazım yanıyorsa baglantı hatası var demektir düzelt tekrar auto setup yaptır yüzde ve korna işaretini yanarsa kafana takma normal calışmaya başlayınca söner..
cos ekranında - görüyorsan sisteminde kondanstör var demektir yada yapışık kalmış kontaktör yada sen cos cap.bölgeye ayarlamışındır fazla kondanstör alıyordur röle
tesisi durdur sonra auto setup yaptır röleye
ekranda yıldız işareti yanmaması lazım yanıyorsa baglantı hatası var demektir düzelt tekrar auto setup yaptır yüzde ve korna işaretini yanarsa kafana takma normal calışmaya başlayınca söner..
burada 75 Kw lık motor var ve özel trafolu tesis yanlız RGR yok her motorun panosunun altında kondansatorleri var kontaktorle beraber devereye giiyor ve çıkıyorlar - değeri entes ecr 3 un uzerinde goruyorm