Dış aydınlatma gerilim düşümü ve ısınma hesabı

mhmtalizdn

Üye
Katılım
9 May 2018
Mesajlar
3
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar. Benim 40 adet dış ayd. direğim var. Her direkte 2 adet olacak şekilde 400W'lık toplam 80 armatür kullanacağım. Her direk arası 22m. Kablo kesiti hesaplarken hangi formül kullanılır. Tek faz olarak mı yoksa trifaz olarak mı düşüneceğiz?
 
40 adet direk her direkte 2 adet 400 watt lamba olacaksa toplam mesafe 880 metre toplam güç 32 kw olur. Bu tür hesaplamalarda mutlak gerilim düşümü ile hesaplanamaz. Bu tür sistemlerde bağıl gerilim düşümü hesabı yapılır. Yani ilk direkte en yüklü akımın çekildiği direktir (32 kw ) Direklere dağıldıkça akım ve güç düşerek devam eder. Yükün dengeli olduğu kısıma kadar 3 fazlı , yani 26 lamba faz başına 78 adete kadar 3 fazlı diğer iki lambayı da monofaze olarak hesaplayabilirsiniz.
 
Merhaba yardımınız için teşekkür ederim. Şöyle bir hesaplama yaptım ne kadar doğru acaba? Dosya ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • 40 DİREK.xls
    62.5 KB · Görüntüleme: 202
Merhaba yardımınız için teşekkür ederim. Şöyle bir hesaplama yaptım ne kadar doğru acaba? Dosya ektedir.
Güç değerleri yukarıdan aşağıya doğru tam tersi olması gerekmiyor mu? Yani D1'in R fazı 11,2 iken D40'ın R fazının 0.8 olması gibi. Ayrıca yapılan değerlendirmede armatürlerin hesabı yapılmış, 3 fazlı tali pano için ayrı bir hesap yapılıp gerilim düşümü < %1,5 için dahil edilmesi gerekmez miydi?
 