İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Gazı düzgün tam olarak verdim diyorsanız. Expansion valfe bakmak lazım düzgün çalışmıyor olabilir, exv kartında sorun olabilir. Birde arızayı alan sensörlere ve basınç swich'ine bakmak lazım.
Dishcharge superheat in düşmesi yani low vermesi için kompresor emisine likit gelmesi gerekiyor.
Bu likitin bir çok nedeni var. Su akısından tutun fazla gaz sarji olabilir evaporator kirli olabilir su yeterli dönmüyor olabilir. Tek tek elemek lazim.
Aynen @serkan_48 'in dediği gibi. Low Discharge Superheat için Suction superheat'in düşmüş olması gerekir. Bu da likit geliyor anlamını taşır ama önce sensör sıcaklığını harici bir el terminali ile doğrulamak gerekir.