merhabalar. geçen hafta 1100 wattlık monofaze bir pompayı kuyuya indirdim. motora kondansatör bağlayıp elektrik bağlantısını lehimle yapıp protolin reçine ile kapattım. 1 hafta kadar problemsiz çalıştı. fakat şimdi pompanın şalterini kaldırdığımda kaçak akım rölesi atıyor (kaçak akım rölesi 30mA tipte). fakat kaçak akıma telle kısadevre yaptırıp devreyi atlatıp çalıştırırsam teli çekince KAR atmıyor, hatta pompayı kapattıktan sonra 10 dakika içinde tekrar açarsam yine atmıyor, 20-30 dakika sonra denersem atıyor. sorun ne olabilir. teşekkür ederim.