dalgıç pompada nötr sorunu yaşıyoruz, nötrü dalgıçdan almışlar panoya sadece 3 faz geliyo dalgıç devrede değilken kumanda çalışıyor ama yüke girdiğinde, kontatörler tam çekmiyor voltajları ölçüyorum boşda iken 250v kadar çıkıyo faz nört ,fazlar arası 380 sorun yok yüke girdiğinde 190-200v kadar düşüyo ve kontaktörler çekmiyor ben yıldız ve üçgen kontakötürü üstünden bastırırsam çekiyo ve sorunsuz devam ediyor çalışmaya
nötrü dalgıçdan aldığı için 380/220v trafo koydum kumandayı onla besledim ama trafoda fazla dayanmadı yandı,topraklama kazığı çakmak çok zor zemin çok sert 1 mt bakır topraklama çubuğu 50cm zor gidiyo hat başlarına baktım oksitlenme yok...
başka nelere bakmak lazım tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.