Merhaba, S7 1500 ile Profinet üzerinden 22kW FC202 VLT Aqua Drive sürücü kontrolüne yönelik örnek bir proje paylasma ihtimaliniz varmidir?
Dokumanlara bakabilir siniz.@ktk_28
Merhaba, S7 1500 ile Profinet üzerinden 22kW FC202 VLT Aqua Drive sürücü kontrolüne yönelik örnek bir proje paylasma ihtimaliniz varmidir?
6-00 Live Zero Timeout TimeBir tane FC202 VLT Aqua Drive'i 53 nolu pine PLC'den gelen analog referans sinyali üzerinden kontrol ediyorum. Min 0 HZ max 50 Hz olacak sekilde.
Sorum su:
Eger PLC veya analog cikis modülü arizalanirsa ve Analog referans 4mA'den asagi düserse (teorik olarak 0 mA), Sürücünün belli bir frekansta sürekli calismasi icin kullanabilecegim bir parametre var mi?
Parametre 8-02(0) yapın. Opsiyon kartı iptal etmiş olursunuz.Merhaba, Profibus MCA101 kartı arızalı iken (veya kart sökülü iken) ve seçenek 35 hatası veriyorken motora start verdirebilmek istiyorum bunun için ne yapmalıyım hangi parametreleri değiştirmeliyim .
Merhaba,Merhaba,
FC202 VLT Aqua Drive'i Profinet üzerinden kontrol ederken, aktüel motor akimini görmek icin, hem parametre olarak hemde TIA Portal üzerinde, ne yapmaliyim?
Buna yönelik bir döküman veya video var mi?
PPO 6 4/4Word kullanacagim ama PCD'yi nasil ayarlayacagim?
Motor akimini toplam 2 word olarak mi okumaliyim?
Yani ilk iki word STW ve MAVMerhaba,
4 word olarak akım bilgisini okuyabilirsiniz.
Yani ilk iki word STW ve MAV
3. ve 4. word Motor Current doğru mu anladım?
Bunun için sadece 916.2 PCD read configuration parametresini Motor current olarak ayarlamam yeterli mi? 916.3' ü de motor current olarak ayarlamalı miyim? (2 word olduğunu kabul edersek)