Dc Gerilim Düşümü

Arkadaşlar elbetteki farkındayım yük yakınlarına bir güç panosu koyup AC voltajla beslenebilir. Ama yer sıkıntım var. Şöyle bir hesap yaptım 350/15 güç kaynağı için :
%e = 200,000 x 10^5 x 0.18 /(225 x 56 x 6) = 33,33 gibi bi sonuç ve 15x33/100 = 4,95 yani bana 10,05 V gerilim kalıyo buda bana yetiyor. benim en az 10 V görmem lazım zaten. Yanlışmıyım??
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Arkadaşlar elbetteki farkındayım yük yakınlarına bir güç panosu koyup AC voltajla beslenebilir. Ama yer sıkıntım var. Şöyle bir hesap yaptım 350/15 güç kaynağı için :
%e = 200,000 x 10^5 x 0.18 /(225 x 56 x 6) = 33,33 gibi bi sonuç ve 15x33/100 = 4,95 yani bana 10,05 V gerilim kalıyo buda bana yetiyor. benim en az 10 V görmem lazım zaten. Yanlışmıyım??

Evet hesabınız doğrudur. Çekilen akım 15A bakır 6mm2 kablo için akım kontrolüde uygun. Armatür çalışma gerilimi 12v ise 10v uygun olmaz. Armatür için 10v'un yeterli olduğuna eminseniz sorun yok.
90 armatür var demiştiniz 5'erli grup yapmanız halinde 70m 18 adet 2x6 kablo çekmeniz gerekecek. Son derece mantıksız bir uygulama olacaktır.
Armatürlere yakın bir noktaya harici tip pano koyunuz.
 
Cevaplarınız için teşekkürler. Bilgilerinizden faydalanacağım.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,272
Mesajlar
924,885
Kullanıcılar
451,687
Son üye
emrekakrakurt

Yeni konular

Geri
Üst