Dc kondansatörler nasıl deşarj edilmelidir?

Serkan bey selam, bakabildiniz mi direnç değerlerine?

Semalara baktım ama değer belirtilmemiş.

Sahaya çıktığımda bir cihazdan ölçüp yada üzerinde yazıyorsa resmini çekip buradan eklerim.
 
Teşekkür ederim.. Kolay gelsin
Tekrar merhaba.

Bu gün bir vsd li cihaza gittim.

Temel olarak trifaze gerilim 3 fazli bir dogrultucuda dogrultulup iki adet seri bagli kapasitor bankasında sarj ediliyor. Bu iki seriye iki paralel deşarj direnci var.

Direnc değeri aşağıdaki gibidir. Direnc 2400 ohm 50 watt. Ve iki adet seri bağlıdır.


IMG-20211104-WA0004.jpg
 
Tekrar merhaba.

Bu gün bir vsd li cihaza gittim.

Temel olarak trifaze gerilim 3 fazli bir dogrultucuda dogrultulup iki adet seri bagli kapasitor bankasında sarj ediliyor. Bu iki seriye iki paralel deşarj direnci var.

Direnc değeri aşağıdaki gibidir. Direnc 2400 ohm 50 watt. Ve iki adet seri bağlıd


Çok tşk ederim yardımınız için. İyi günler
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst