ben daha pratik anlatayım 4 20 ma basınc yada sıcaklık transmiterinde ölçüm aralığına göre diyelim 1 10 bar, transmiter plc yada process kontrolcüsüne takılcak, proses kontrolcü yada plc den 24 v alıyon(genelde 35 civarına kadar destekliyo bu transmiterler) transmitere götürüyon + uca giriyon sinyal uçtan da çıkış alıyon siyah kablo oluyo bu, bunu götürüp kontrolcünün analog inputuna giriyosun aı(analog input), acı(analog current input), avi(analog voltage input) olarak yazar. sonra scale ediyon falan(20 ma ise 10 bar yazcan gibisinden). piyasa ağızıyla konuşmuş ustaya çok takılma + voltaj götürüp akım yada gerilim aldığın için öyle demiştir. 0 10 v transmiterde 2 kablo yemiyo gerilim bölücü olarak çalışıyo sanırım onda - yi de götürmek gerekiyo, yani 4 20ma transmiterde bi giriş - hatta bi de toprak boşta kalırsa çok şaşırma