degıstırılemeyen kablo

suha37

Üye
Katılım
2 Eki 2006
Mesajlar
348
Puanları
1
Yaş
63
1980 yıllarında yapılmıs bır bınanın kablolarını degıstırmek uzere gıttım.
balkon lambası calısmıyordu.
baktım buattan uclarını sokmusler bagladım ve sıgorta atmaya basladı arızayı ınceledıgımde balkona gıden kablonun bırının topraga kısadevre oldugunu anladım
kabloda gerı gelmedıgıne gore yapacak bır sey yoktu lambaya gıden dıger hatta enerjı verdım oburkıde notr oldugundan problem ortadan kalktı.
yenı bına olsa bu ısı boyle cozemezdım cunkı hayat koruma rolesı var.
eskı bınaların avantajı ve dezavantajı pesel (sac borulardır)
pratık olmak ıyıdır.....
 
İnşallah başka biri gelip iç tesisatda faz ile nötr ün yeriini değiştirmez.
 
aslında tehlikeli bir oyun oynamışsın eger biri gelirse kablolarda yer degişimi yaparsa sıkıntılar baslar
 
Diger arkadaşlarında dedigi gibi,bunlar kestirimci çözümler degil.Siz o an işin kolayına kaçarak sorunu bi nevze olsun pratikçe çözmeye çalışmışsınız ama sorun kesin olarak çözülmemiş.
Denildigi gibi fazla nötürün yeri degişse sorun yine açıga çıkacak...
Saygılarımla;
 
evet arkadaslara katılıyorum ozelıkle dogal gaz hattı varsa cok tehlıkelı bı ıs bu vebaldır ben hayatta kabul etmem bole bır ısı bır ısın en saglıklı sekılde yapılmasından yanayım ınsan hayatı onemlıdır