DEMERANJ AKIMLARA ÇARE NASIL BULURUZ.

Arkadaşım bence şartel amper olarak uygun birde şartelin güçü önemli kaç kA bizim fabrikada 110 kw motoru 250A şartel le besliyoruz şartel 50kA birde senin ordaki sorun şu olabilir yıldız dan üçgene geçiş süren artı komprasörün vidalı komprasördür büyük bir ihtimalle komprasör içerisindeki yağ soğukken motora aşırı yüke maruz bırakır. bizim burdada ara da bir komprasör uzun süre çalışmadığında şartel atma sorunu yaşıyoruz.Kolay gelsin
 
yolalma akımını softstarter veya frekans invertörü ile sınırlayabilirsiniz.Motor çıkışlarındaki mekanik düzenekte değişiklik yapma imkanınız varsa enerji tasarrufu da yapabilirsiniz.Komprasördeki sorunuza gelince muhtemelen komp. kendisinde sorun olabilir.Eğer sorun daha önce olmuyor kışın oluyorsa yağın katılaşmasından olur.Bu durumda önce boşta birkaçdakika çalıştırıp sonra yüke verin
 
Arkadaşım altivar 71 serisinden motorlarına uygun bi sürücü kullanabilirsin
 
akar61 arkadaşım.Kullanmış olduğunuz 3VT2720-2AP36 şalterin magnetik açma akımı 800
amperdir.Sizin,3VT2716-2AP36 şalter kullanmanız ( magnetik açma akımı 2,4 kA ) gerekir
idi.Sorununuzun,buradan kaynaklanma ihtimali çok yüksek.Biliyorsunuz,magnetik açmalar,
akımın depe değerine göre boyutlandırılır.Ekteki dokümanın,60 ve 132 nci sayfalarını ince-
lemenizde yarar var.
 

Ekli dosyalar

  • Salt_ve_Enstalasyon_Teknigi_liste_20090420.pdf
    4.7 MB · Görüntüleme: 18
Son düzenleme:
ben arkadaşların sürücü tavsiyesine katılmıyorum her aşırı akımda sürücü yada soft starter deniyor haırda zaten yıldızüçgene para verilmiş bir daha para harcamanın mantığı yok 200 a şalterde 55kw motora normal şartlarda fazla bile motoru önce boşta bir denemek lazım eğer aynı problem çıkıyorsa kabloları megerle ölçmek gerekir boşta problem yok ise mekanik aksamı incelemek ve motoru yüksüz kaldırmanın yöntemini bulmak gerekir diye düşünüyorum mekanik aksamda çare olmuyorsa şalteri büyütüp motor çalışırken akımı ölçmek eğer fazla akım çekiyorsa ve ısınıyorsa motoru büyütmek gerekir
 
akar61 arkadaşım.Kullanmış olduğunuz 3VT2720-2AP36 şalterin magnetik açma akımı 800
amperdir.Sizin,3VT2716-2AP36 şalter kullanmanız ( magnetik açma akımı 2,4 kA ) gerekir
idi.Sorununuzun,buradan kaynaklanma ihtimali çok yüksek.Biliyorsunuz,magnetik açmalar,
akımın depe değerine göre boyutlandırılır.

Motor demaraj akımından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Fahri bey in uygulamasınnı bir deneyin derim...

Bu arada Fahri bey; Manyetik açma kısa devre uygulamalarında kullanılan bir tabirdir. Sizin cümlelerinizde manyetik açmayı silelim. Termik açma diyelim...
 
Yok silmeyelim.Öyle kalsın.Genelde,silinecek ( düşünmeden söylenen ) yazılar yazmam.
 
Son düzenleme:
Yıldız üçgen güç devresinde bir soun olabilir.
 
kompresör ne kadar zamandır çalışıyorr birde yıldızdan üçgene geçme süresini uzatıp denedinmii. Kompresörün tahliye valfindede problem olabilr kafadaki havayı boşaltmasa yükte kalırr
 

Forum istatistikleri

Konular
130,195
Mesajlar
934,186
Kullanıcılar
453,353
Son üye
Cevdet baran

Yeni konular

Geri
Üst