Dim Edilebilir Elektronik Balast ve Potansiyometre

Merhaba Twist of face.

TRIDONIC.ATCO - PCA 2X36 T8 ECO LP (Art No. 22 176 355) Balast temin ettik. Ancak calıştıramadık. Mümkünse en açık şekilde baglantı şeması gönderebilir misiniz?

lamba tarafını sanırım balastın üzerinden yapabilirsiniz.

Şebeke tarafı ise;

- 2 numara toprak
- 3 numara faz
- 4 numara nötr
- 6 numara nötr (D1)
- 7 numara lit anahtar üzerinden gelen faz (D2)

buradaki lit anahtarının ne olduğunu burada konuştuk. ayrıca yukarıda legrand örneğini vermiştim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Çok teşekkürler. Sonunda oldu. İki lit anahtarın azizliği ile iyi vakit kaybetmişiz :)
 