dim edilebilir floresant

sN. sAVCI

Bahsettiğiniz ürün, standart bir push buton anahtar ile dim edilebilir. (öncelikle bu bilgiyi 9 yıldır bu sektörde olan, 6 ay tridonic'te staj yapmış biri olarak söylüyorum)

balastın besleme girişlerine anahtarsız olarak faz-notr bağlantısını yapınız.

kumanda uçlarından birine (D2 yada DA yazar) direk nötr hattını bağlayınız.
kumanda hattının diğerine ise faz bağlantısı yapacaksınız, ancak buton bu faz bağlantısının arasında duracak.

sonuc olarak, butona her bastığınızda kumanda uclarına 220 pulse vermiş olacaksınız.

kısa basışlarda On-Off
uzun basışlarda Dim etmiş olacaksınız.

daha detaylı bilgi almak isterseniz, [email protected] den bana ulaşabilirsiniz.

Ercan ÇINAR
 
ben bu uygulamayı normal light anahtar kullanarak yapmışdım.tridonic balast kulanmışdım barisol uygulamasıydı. butona uzun basınca dim ediyor.kısa basınca açıp kapatıor.
 
Merhaba. Koridor fonksiyonu özellikli dali balastlarım var. Bunları hareket dedektörleriyle uyumlu bir şekilde calıstırmak istiyorum.
koridor fonksiyon özelliği olarak hareket sensörü haraket algıladığında yuzde yuz yanması, siğer durumlarda yüzde 10 dimli halde yanması gerekmekte. fakat bunu aktif hale getirmek için once sistemin dim hattına 5 dk boyunca şebeke enerjisi vermek gerekiyormuş. ben de verdim, fakat devre tuhaflaşt. sensör gördüğünde yuzde 10 dim oluyor, görmediğinde yuzde yuz ışık veriyor. ne oldu, sorun nedir anlam veremedim. Acil Yardımcı olabilecek olan var mı ?
 
Dali sistemi digital sistem....kontrol modülü yokmu?
balastın üzerinde kontak girişleri var galiba..
örneğin kapalı kontak girileceğine açık kontak giriyordur, ters çalışıyor yani..
balastı tanıyan arkadaşlar daha iyi yardımcı olabilirler.
 
bu konuyla ilgili birazda bilgi verirseniz sevinirim çok tşk
 