direkten panayo hat cekimi

Katılım
25 Mar 2013
Mesajlar
4
Puanları
1
merhaba 8 dairelik 170m'2 lik dairelere elektrik verilecek.Şantiye elektriği iptal edilip mesken elektiriği bağlanacak direkten panoya kadar max 35 m uzunlukta kablo çekilecektir.( panodan dairelere hat cekilmiş sadece direkten panoya kablo cekilecek) Bunun için uygun kablo nedir ? kablonun metresi kaç TL ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Maliyeti Uygun Olsun Diyorsanız Alüminyum Kablo Düşünebilirsiniz...

Tabii ki her zaman bakır daha iyidir.

3x95+50 Kablo olabilir.

Metrede 10 Tl Fiyatı Var..

İşi Sağlamak Almak İsterseniz

3x120+70 Kablo Kullanın

YAVV kablo alüminyum
 
kardeşim fabrikaya mı çekiyon ne yaptın öyle 3x95,3x120 falan yaa .. arkadaşın bahsettiği 8 dairelik bi bina.hadi buna asansör var diyelim hadi buna hidrofor var diyelim yine taş çatlasın 3x25+16 yeterlidir.madem işi sağlama alacaz 3x35+16 hayli hayli yeter. bir dairenin gücü ortalama 15-20 kwdır 8X20den hesaplayalım 160 kw artı 40 kw da asansör ve hidrofor için düşünelim.yani toplamda 200 kw diyelim. gerilim düşümü hesabına göre 35 mt uzunluktaki 200 kw gücündeki binaya 3x35+16 kesitindeki kablo yeterlidir.
kolay gelsin.(ayrıca yalan yanlış bilgiler verip forumdaki arkadaşları yanlış yönlendirmeyelim lütfen)
 
sayın mustafa tuncel ve KocaeliKlimaci varsayımlara göre bence güç ve kablo kesiti söylemeyiniz.
bariseser84 projede hangi kesit yazıyorsa onu çekmelisiniz. illa burdan görüş almak istiyorsanız talep gücünü yazınız.

mustafa tuncel senin belirttiğin kablo kesiti 200kW'ya göre ve 35 metre'ye göre kurtarmıyor. nedeni kablo gerilim düşümü bakımından kurtarıyor fakat akım taşıma bakımından kurtarmıyor. senin 200kW'ya 35 metre verilerine göre en az 3x185+95 mm2 kablo çekilmesi gerekiyor.

hesaplamalar için imzadaki programı kullanabilirsiniz. programın son hali 1 hafta oldu çıkalı diğer arkadaşlara duyurulur.
 
binalar tek katlı asansör vb hiçbir şey yok max daire başı 15-20 kw olur diye düşünmüştüm. 20 * 8 = 160 kw
en iyisi projeyi bulup kesite bakılacak
 
binalar tek katlı asansör vb hiçbir şey yok max daire başı 15-20 kw olur diye düşünmüştüm. 20 * 8 = 160 kw
en iyisi projeyi bulup kesite bakılacak

mesele burda direğin uzak olması. Uzunluk fazla oldugu için akım düşümü olacaktır. Ondan dolayı kabloyu kalın tutmakta fayda var. Ama direk yakın olsaydı binana kablo kesitin daha da ince olabilirdi.
 
sayın mustafa tuncel ve KocaeliKlimaci varsayımlara göre bence güç ve kablo kesiti söylemeyiniz.
bariseser84 projede hangi kesit yazıyorsa onu çekmelisiniz. illa burdan görüş almak istiyorsanız talep gücünü yazınız.

mustafa tuncel senin belirttiğin kablo kesiti 200kW'ya göre ve 35 metre'ye göre kurtarmıyor. nedeni kablo gerilim düşümü bakımından kurtarıyor fakat akım taşıma bakımından kurtarmıyor. senin 200kW'ya 35 metre verilerine göre en az 3x185+95 mm2 kablo çekilmesi gerekiyor.

hesaplamalar için imzadaki programı kullanabilirsiniz. programın son hali 1 hafta oldu çıkalı diğer arkadaşlara duyurulur.

ben dedaş personeliyim. iş tecrübeme dayanaraktan ''mustafa tuncel'' arkadaş çok haklı. 3x95A lık nyy bakır kablo 150m için totalde en az 3x250A rahatlıkla sıkıntı yaşanmadan kullanılabilir.
 
bu tür yeni binalarda projeye göre hareket edilir. sonuçta onaylanmış projede kesit ve gerilim düşümü hesabı hepsi var. slm
 
ben dedaş personeliyim. iş tecrübeme dayanaraktan ''mustafa tuncel'' arkadaş çok haklı. 3x95A lık nyy bakır kablo 150m için totalde en az 3x250A rahatlıkla sıkıntı yaşanmadan kullanılabilir.

İŞİN AÇIKÇASI KULLANILAN KABLO KESİTLERİ BUNLAR
 
ben dedaş personeliyim. iş tecrübeme dayanaraktan ''mustafa tuncel'' arkadaş çok haklı. 3x95A lık nyy bakır kablo 150m için totalde en az 3x250A rahatlıkla sıkıntı yaşanmadan kullanılabilir.
bende medaş'ta proje tesis'te çalıştım
yapı denetim yeni çıkmaya başladığı zaman ay'da 600 küsür proje baktım.

200kW kaç amper eder ? (konut olduğu için kompanzasyon olmaz ve cosfi 0.8 alırsak 380 Amper Eder)
sen diyorsun ki 3x95 nyy 250 ile iş görür. 380 amper çekebilecek bir yer için 250 amper taşıyan kablo yeterli gelebilirmi ?
önemli olan talep güçtür. sen şimdi diyeceksin illaki 200kW (200kW örnektir) çekecektir diye bir kesin bişey varmı bencede yok ama olasılıkları değerlendirmeli ve yanlış yönlendirmemliyiz. yarın birgün kablo yandı diye bize dert yanmasın.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,992
Mesajlar
922,360
Kullanıcılar
451,203
Son üye
ilayda.ugur

Yeni konular

Geri
Üst