dizel jeneratör güç değerleri

electrics

Üye
Katılım
15 Nis 2008
Mesajlar
694
Puanları
6
Yaş
40
arkadaşlar iki sorum var birincisi, örnegin 1000 KVA bir jeneratörün plakasinda verilen 0,8 güç faktörü bu jeneratörün 800 kwatt dan daha büyük aktif güç üretememesi anlamına mi gelir ? yani motor şaftindan alinan mekanik güç 800 kwatt mi demektir?
ikincisi teksanin sitesinde prime güç olarak % 70 ortalama güçte 500 saat calismasi olarak tarif edilmiş yani değişken yük altında diyor, benim bildiğim nominal yüküne prime denir ama bunu görünce yanlis biliyorum demek dedim siz ne dersiniz?
 
Selamlar,

Jeneratör gücü tariflenirken ülkemizde kVA değeri belirtilir. Bu değerde 0.8 güç faktöründe çalışmaya göre belirlenmiştir. Örneğin Amerika'da kVA değeri değil, direkt olarak kW gücü konuşulur. Dolayısıyla dediğiniz doğrudur. 1000kVA jeneratör 800kW aktif güç üretir.

Tabiiki bu 800kW/1000kVA kavramı standby çalışma için geçerlidir. Prime çalışmada Teksan veya diğer firmalarda okusuğunuz şekilde belirtilir.

Eğer jeneratörü tek enerji kaynağı olarak 7/24 kullanacak iseniz o zaman jeneratörün continuous (sürekli) gücünü sormanızda fayda olacaktır. Bu güç standby güce göre bayağı bir düşük olmaktadır. Ayrıca verilen güçler ortam koşullarına (rakım, maks-min ortam sıcaklıkları, nem vb.) da bağlıdır. Bu bilgilerle birlikte continuous gücü öğrenmek doğru olacaktır. Satışı yapan arkadaş yeterince bilgili değilse size 1000kVA jeneratörü 700kW continuous (aslında prime) diye satar, sizde bu jeneratörü 2000m rakımlı bir tepeye kurarsınız, yaz sıcağında bu jeneratör size 550kW verir. :)
 
Güç konusu açılmışkan önemli bir bilgiyi verme gerekliliği gördüm. Jeneratör yetkili servis sahibi arkadaşım bahsetmişti. Yüksek rakımlı bir yere jeneratör kurmuşlar jeneratör güç olarak etiket değerinin neredeyse %50'sine yakın bir yül alabilmiş. Detaylı incelemeleri sonucu yüksek rakımda hava basıncının düşük olmasından dizel motor hava emisyon düşüklüğünden performansın düştüğü belirlenerek hava girişi oksijen tüpleri ile desteklenen otomatik sistem kurulmuş ve tam etiket gücü değeri alınmış.
 
beni kızdıran nokta bu stand-by kavrami heryerde farkli geçiyor yaa.
 
Selamlar,

Jeneratör gücü tariflenirken ülkemizde kVA değeri belirtilir. Bu değerde 0.8 güç faktöründe çalışmaya göre belirlenmiştir. Örneğin Amerika'da kVA değeri değil, direkt olarak kW gücü konuşulur. Dolayısıyla dediğiniz doğrudur. 1000kVA jeneratör 800kW aktif güç üretir.

Tabiiki bu 800kW/1000kVA kavramı standby çalışma için geçerlidir. Prime çalışmada Teksan veya diğer firmalarda okusuğunuz şekilde belirtilir.

Eğer jeneratörü tek enerji kaynağı olarak 7/24 kullanacak iseniz o zaman jeneratörün continuous (sürekli) gücünü sormanızda fayda olacaktır. Bu güç standby güce göre bayağı bir düşük olmaktadır. Ayrıca verilen güçler ortam koşullarına (rakım, maks-min ortam sıcaklıkları, nem vb.) da bağlıdır. Bu bilgilerle birlikte continuous gücü öğrenmek doğru olacaktır. Satışı yapan arkadaş yeterince bilgili değilse size 1000kVA jeneratörü 700kW continuous (aslında prime) diye satar, sizde bu jeneratörü 2000m rakımlı bir tepeye kurarsınız, yaz sıcağında bu jeneratör size 550kW verir. :)

Çok açıklayıcı olmuş teşekkürler :)
 
hocam konuyu çok az daha açarsanız sevinirim
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst