duman dedektörü bağlantısı hakkında

Kafasini soktuğunu zaman hata vermesi normal bişe hat kopuk okuyor. Resetleme yaptiktan sonra duzelmesi gerekiyor.
düzelmiyor işte.
ancak kendi yerinde çalışıyor.
tekrar söküp eski yerine takıp reset atınca düzeliyor
soketin altındaki numarayı programlarken ilgili yere işlemişlerdi
 
Adresli sistemlerde dediginiz dogru.her dedektor bulundugu yere adreslenmis ve ekleme vs yapmak mumkun degil..firmasina yaptirmak en dogrusu..adresli olmayan bir sistem ise sadece kat olarak adreslenmis ise araya seri bir dedektor baglanabilir.
 
Benzer bir soruda ben sormaya çalışayım.

Yangın santrali, adreslenebilir XYZ marka olsun ve bu santral bir binada kurulu olsun.
Bu binada bazı noktalara ilave dedektör konulacak olsun.

İlave edilecek olan dedektörler XYZ markasının ürettiği dedektör mü olacak, yoksa adreslenebilir her dedektör bu santrale tanıtabilinir mi?
 
arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bazı puf noktalar var
konvansiyonel sistemlerde [adressiz] zone baasına maksimum 20 dedektör bağlaya bilirsin bu bağlantı hatta ilave edilerek yapılabilir + ve - uc bağlantılarıyla sorunsuz calısır ancak adresıli sistemlerde bağlantı yapıldıktan sonra santralle tanıtma yani o cihazı adreslemek gerekir yoksa dedektör orada sadece görsel olarak durur ve sistemde hat kopuğu arızası veya yeni cihaz gibi hatalar veririr bu marka lara göre adreslemeler manuel veya otomatik olarak değişir konuyu açan arkadaşın öncelikle hangi markanın urununu kullandığını ve modelinin ne olduğunu adreslimi konvensıyonel mi bunu yazması butun sorunu çözer herkes rasgele dedektör cihaz ilavesi yapa bilse adresli sistemlerde yetki ve kurulum sertifikası için eğitim almaya gerek olmazdı birde ürünlerin programlarına bir sürü para vermeye ne gerek vardı bağlar geçerdik şimdi buradan bazı arkadaşların sorusuna daha cevap vereyim adresli sistemlerde marka x marka ise dedekötüde x marka olmalı hatta modellerde bile farklılık olabiliyor ancak konvensiyonel sistemlerde röleli olan her türlü konvensiyonel dedektörü istediğiniz marka ile kullana bilirsiniz ancak buradada zaten dedektörün tabanı aynı olmalı başka markanın tabanına oturmaz örnek mavili marka konvensiyonel sistem var sizinde elinizde Cooper veya finder veya teletek dedektör var konvensisyonel olduğu için bu markaları tek santralde çalıştırabilirsiniz

adresli olsaydı mavili yanlızca mavili dedektör ile çalışır
çünkü mavili manuel adresli
Cooper otomatik adresli
finder hem manuel hem otomatik [biraz şüpheli pek verimli degil] adresli
 
Mavili yangin santralların devreye aliyorum dedektorun markasi na gore dedektor tabanindaki klemenslerde baglanti degisir senin viko schneider prize benzemez bu is
Adresli sistemde her butona dedektore mahal adresi verirsin siren çevrimeden beslemeli adresliyse ona da verirsin adres sonra santrale software yüklerin tesisatinda loop santrale donuyorsa cihazları tanır cihazı gormuyorsa kayıp cihaz der adres li de böyle
Konvensiyonel de 1 loop a 24-28 cihaz bağlarsın en fazla,ve son dedektorden santrale dönüş çekmesiniz 10 k lık dirençle hattı sonlarsin .bu boyle siren sonunada sonlama direncini ister loop dönmez.
Tesisatta bütün cihazlar paralel bağlanır seri olmaz yangin loop u 1.cihazdan örnek butondan girer 86.dedektorden santrale döner.mavilide adresli santrale enfazla 127 adet cihaz baglayabilirsin 128.cihazi okumaz.bu is böyle eleks global teleteks markaların de dedektor klemens bağlantıları aynı değil dostum her firmanın bir kalitesi bir normu vardır.takildigin yer olursa sor
 
Son düzenleme:
Benzer bir soruda ben sormaya çalışayım.

Yangın santrali, adreslenebilir XYZ marka olsun ve bu santral bir binada kurulu olsun.
Bu binada bazı noktalara ilave dedektör konulacak olsun.

İlave edilecek olan dedektörler XYZ markasının ürettiği dedektör mü olacak, yoksa adreslenebilir her dedektör bu santrale tanıtabilinir mi?
Sadece xyz marka dedektoru baglayabilirsin ve ona adresini verirsin adres vermezsen santral o cihazi okuyamaz yeni cihaz olarak okur.santrale yukleyecegin programa da o cihazi gösterilsin.
 
Sistem adreslimi yoksa konvalsoyonelmi

Adresli ise zaten servisi gelecek siz loop hattini duzeltin mantik cok basit . 1 adet kablo yangin santralinden cikar her dedektor buton siren de 2 kablo olur ne tek ne 3 sadece 2 sonra santrale geri gelir

Evet her marka baglantisi degisiktir sadece dedektor baglanmiyorki izleme modulleri indikatorler kuru kontaklar vs vs
 
Mavili yangin santralların devreye aliyorum dedektorun markasi na gore dedektor tabanindaki klemenslerde baglanti degisir senin viko schneider prize benzemez bu is
Adresli sistemde her butona dedektore mahal adresi verirsin siren çevrimeden beslemeli adresliyse ona da verirsin adres sonra santrale software yüklerin tesisatinda loop santrale donuyorsa cihazları tanır cihazı gormuyorsa kayıp cihaz der adres li de böyle
Konvensiyonel de 1 loop a 24-28 cihaz bağlarsın en fazla,ve son dedektorden santrale dönüş çekmesiniz 10 k lık dirençle hattı sonlarsin .bu boyle siren sonunada sonlama direncini ister loop dönmez.
Tesisatta bütün cihazlar paralel bağlanır seri olmaz yangin loop u 1.cihazdan örnek butondan girer 86.dedektorden santrale döner.mavilide adresli santrale enfazla 127 adet cihaz baglayabilirsin 128.cihazi okumaz.bu is böyle eleks global teleteks markaların de dedektor klemens bağlantıları aynı değil dostum her firmanın bir kalitesi bir normu vardır.takildigin yer olursa sor
Aslinda loop hattinin geri gelmesine gerek yok ama yangin sistemini devreye alacak arkasalar aramamak adina diger ucu da santrale cektirirler kablo sonundaki direnc kablonun saglam oldugu dogrular direnci algilazsa kablo kopuk mantigi olur sen bu sistem artik acil anonslardada uygulaniyor
 
Merhaba Sorun çözüldü mü acaba çözülmedi ise özelden yazarsanız yardımcı olabilirim
Mavili Yetkili servisi
 