Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşlar bir firmanın ek yapımına şahit oldum ve gözlemlediklerim:
1. ek yerini çekiç ile ezdi, bunun yerine kablo sıkma makasları var
2. ek için gelen ara demiri kesitten küçüktü ve kablonun bir kaç damarını kesip attılar


böyle bir ek yapılırsa tam yükte patlamaması herhalde mucize olur
 
neden patlamış resimdeki ek. pensle de sıkılmış. eksik olan bişey mi var?
 
evet bu eki müteaaitler yaptı yarı iletken olan yüzeyi tam temizlememişler (yani yalıtkan üzerindeki siyah malzemeyi yarı iletkeni) zamanlada direnç gösteriyor ve en kısa yoldan devreyi tamamlıyor ve kısa devre ek pabuçlamada ve press te sorun yok
 
Yarı iletken soyma makinesi var şimdi. kabloya yerleştirip, derinliği ayarlayıp etrafında dönderiyorsun. kusursuz soyuyor. simens ustalarında birinde görmüştüm.
 
arkadaşlar yarı iletken malzeme ile yalıtkan arasına sızdırmazlık bantı atılması gerekir nem yürümesin diye bu bant atılmamış yada o bölge iyi temizlenmeiş bu nedenle patlar
 
arkadaşlar yarı iletken malzeme ile yalıtkan arasına sızdırmazlık bantı atılması gerekir nem yürümesin diye bu bant atılmamış yada o bölge iyi temizlenmeiş bu nedenle patlar

selamün aleyküm sayın hyt 43 ustam aynen dediğiniz gibi o bölge iyi temizlenmemiş yukarda bunu açıkladım veya açıklamya çalıştım kolay gelsin.:rolleyes:
 
gördüyüm kadarıyla alçak gerilim kablosu araya konulan malzeme ek mufu sıkma pensi biraz pahalı herkes alamaabilir ama siyah yarı iletgeni biraz daha soymalı birkaç damarı kesmek fazla etkilemez diye düşünüyorum çünki gerilimm kablosu akım deyil birde eki bantlamak yetmez bir boru içerisinde (pvc)protolin dökmeli diye düşünüyorum
 
bende arkadaşların bahsettiği gibi yarı iletkenin iyi kazınmamasından kaynaklandığını düşünüyorum
 