Abi,o resme bakarsaniz insan da carpilmaz yaziyo. Yalniz kus degil. Asagida da nedenini yaziyo.

yanlış yazmışlar.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İdeal şartlarda çarpmanın gerçekleşmeyeceğini(ve nedenini), pratikte ise çarpmanın meydana geleceğini(ve nedenini), İngilizce bilginiz varsa şu adresten öğrenebilirsiniz.

http://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/chpt-3/shock-current-path/

Örnek olarak; bir ameliyathanenin beslemesi izolasyon trafosuna bağlı olmasına rağmen ve faza dokunmam durumunda teorik olarak elektriğe çarpılmamam gerekmesine rağmen, çalışma esnasında kazara faza temas sonucunda şahsen elektriğin beni gıdıklaması durumunu tecrübe ettim.
 
Atmasyon bir hesap yapalım o zaman ; volt başına 1000 ohm dan 230*1000=230 kOhm trafonun nötr toprak izolasyon direnci olsa ki çok daha fazladır ; insan ve toprak direnci bunun yanında çok düşüktür ; ihmal edilebilir desek I= 230/230 000 : 1 mA akım akar.
Bende @Öksüz Çocuk la ayni fikirdeyim. Dokunan uzerinden elbette akim akacaktir ancak; faz, insan, toprak, trafo ile toprak arasinda olusacak devasa direnc, trafo direnci ve tekrar faz. Butun bu direncler toplanir. Tek faza dokunavagin için 231V topl dirence bolunur. @ÖKSÜZ ÇOCUK hesabi yaptı zaten. Dolayisyla akim akar ama carpilmaya sebep olmayacak kadar küçük olur.
Benim dusncem bu. Eğer yanildigim yer varsa duzeltin
 
Denesem iyi olucak:))
Cevabını yazarrım deneyin;)
 