Kisa devre aninda voltajin sifir olmasinin hic onemi yok. SMPS devrelerinde transformatorun bir bacagi 310v da iken diger bacagi GND'ye baglandigindaki durum. Orda da MOS iletime gecince sifir volt olusuyor ama akim alip basini gidiyor.
Sebeke iletim hatlarindaki kacak enduktans degeri L olsun.
Kisa devre akimi da Ik olsun.
Bu durumda kisa devre boyunca bu kacak enduktanslarda depolanan enerji E=0.5*Ik*Ik*L olur.
Sayisal bir ornek yapalim.
Ik=1000A
Kacak enduktans icin de 200uH gibi bir deger varsayacagim.
Bu sartlarda enerjimiz E=0.5*1000*1000*200*10^-6 = 100 Joule
Bu enerjiyi idrak edebiliyormusun?
Soyle diyelim. Hani lazerle pals atisi yapip malzemeleri kesip biciyorlar ya.
100 joule atisi 100uS de kullanmaya kalksak E=P*T
100 = P * 100*10^-6
P= 1000000 W
Ardisil olarak 40W 100uS sureli kisa lazer atimlariyla plastik vs kesilebiliyor. 1 MW lazerle 1 atimda yapilabilecekleri sen dusun. (40W lik 100uS lik 25000 adisa denk tek bir atim enerjisinden bahsediyoruz)
Bu kadar bir enerji ile kablolarin izolasyonunda delikler acilabilir.
Elektronik cihazlarin sebeke girisindeki devre elemanlarini parcalanabilir.
Tabiki burda degerleri kafadan attik. Gercek uygulamadaki degerlei bilemiyorum. Fakat devasa transformatorun kacak enduktansi muhtemelen 200mH nin belki 100 kati belki de 1000 kati olabilir.
Boyle bir durumda yukaridaki enerjiyi de 100 ile 1000 ile carpmak gerekir.