O durumda olusacak darbe voltajini da sen dusun.
Bu durumda soyle bir hesap yapabiliriz.
Sebeke yukunun tamamen rezistif yukten ibaret oldugunu varsayalim.
Kisa devre akimimiz Ik, o an sebekeden cekilen guc P, sebeke gerilimi V ise
olusan palsin genligi Vp
Vp = Ik * V * V / P
220V sebeke 2 kW ile yuklenmis olsun. Kisa devre ile akim 1000A'e ulasmis ardindan kisa devre ortadan kalmis olsun.
Kisa devre durumu ortadan kalktiginda olusacak darbenin genligi Vp= 1000* 220 * 220 / 2000 = 24200V olacaktir. (+ sebeke gerilimi)
Eger yukun enduktif degeri de varsa darbenin genligi sonsuza gider.