Elektrik gidip geldiğinde kaçak akım rolesi atmış oluyor.

Sigortayı kapattım mı ordaki elektrik kesilmiş olurmu roledeki. Normal kontrol kalemi prizlerde kullanılan ile elektrik varmı yokmu kontrol edilir mi ucunu kesip tekrar sıkmak için. Çarpılmayayım 🙂

Elektrikciye yaptırmanızda fayda vardır .
Yanlış işlem trifaze tesisat tüm daireler riske girebilir .
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Teşekkür ederim alıp deneyeceğim. Bu arada sigorta değerlerim normal mi daire içi. Bazı yerlerde b16 - ile b10 olması lazım deniyor. Benimkiler b20-b25
 
Teşekkür ederim alıp deneyeceğim. Bu arada sigorta değerlerim normal mi daire içi. Bazı yerlerde b16 - ile b10 olması lazım deniyor. Benimkiler b20-b25

Tum siğortaların nereyi kontrol ettiğinin bilinmesinde fayda vardır .
Aynı siğortaya bağlı 2 ürün çalıştırılmaması gerekir .
( Hesaplama ile watt veya amper ? değeri ) ikinci ürün çalıştırabilinir .

Örneğin :
Sağdan 1. mutfak bulaşık mak. ? watt varsa diğer ?
Sağdan 2 .banyo çamaşır mak .? watt varsa diğer ?
3- 4- 5-
Sağdan 6. salon aydınlatma ? watt varsa diğer ?
gibi .

1.5 mm2 kablo aydınlatma devre için kulllanılır . 6 A 10 A tipi B ( 10A x 220V = 2200 Watt ) üzerine çıkmaması .
2.5 mm2 kablo priz devresi için kulllanılır . 16 A- 20 A tipi B ( 20A yakın mesafe kablo kısmen )
( 16A x 220V = 3520 Watt ) üzerine çıkmaması .
Kabloda sıkıntı başlar )

Siğorta kablosu 1.5 mm2 ise toplam 2200 Watt - 10 A kadar ürün .
Siğorta kablosu 2.5 mm2 ise toplam 3520 Watt - 16A kadar ürün .

Kolay gelsin Sağlıcakla...

IMG_20240828_185409.jpg
 
Son düzenleme:
Tum siğortaların nereyi kontrol ettiğinin bilinmesinde fayda vardır .
Aynı siğortaya bağlı 2 ürün çalıştırılmaması gerekir .
( Hesaplama ile watt veya amper ? değeri ) ikinci ürün çalıştırabilinir .

Örneğin :
Sağdan 1. mutfak bulaşık mak. ? watt varsa diğer ?
Sağdan 2 .banyo çamaşır mak .? watt varsa diğer ?
3- 4- 5-
Sağdan 6. salon aydınlatma ? watt varsa diğer ?
gibi .

1.5 mm2 kablo aydınlatma devre için kulllanılır . 6 A 10 A tipi B ( 10A x 220V = 2200 Watt ) üzerine çıkmaması .
2.5 mm2 kablo priz devresi için kulllanılır . 16 A- 20 A tipi B ( 20A yakın mesafe kablo kısmen )
( 16A x 220V = 3520 Watt ) üzerine çıkmaması .
Kabloda sıkıntı başlar )

Siğorta kablosu 1.5 mm2 ise toplam 2200 Watt - 10 A kadar ürün .
Siğorta kablosu 2.5 mm2 ise toplam 3520 Watt - 16A kadar ürün .

Kolay gelsin Sağlıcakla...

Ekli dosyayı görüntüle 109998
teşekkür ederim bilgilendirmeniz için
 
Tum siğortaların nereyi kontrol ettiğinin bilinmesinde fayda vardır .
Aynı siğortaya bağlı 2 ürün çalıştırılmaması gerekir .
( Hesaplama ile watt veya amper ? değeri ) ikinci ürün çalıştırabilinir .

Örneğin :
Sağdan 1. mutfak bulaşık mak. ? watt varsa diğer ?
Sağdan 2 .banyo çamaşır mak .? watt varsa diğer ?
3- 4- 5-
Sağdan 6. salon aydınlatma ? watt varsa diğer ?
gibi .

1.5 mm2 kablo aydınlatma devre için kulllanılır . 6 A 10 A tipi B ( 10A x 220V = 2200 Watt ) üzerine çıkmaması .
2.5 mm2 kablo priz devresi için kulllanılır . 16 A- 20 A tipi B ( 20A yakın mesafe kablo kısmen )
( 16A x 220V = 3520 Watt ) üzerine çıkmaması .
Kabloda sıkıntı başlar )

Siğorta kablosu 1.5 mm2 ise toplam 2200 Watt - 10 A kadar ürün .
Siğorta kablosu 2.5 mm2 ise toplam 3520 Watt - 16A kadar ürün .

Kolay gelsin Sağlıcakla...

Ekli dosyayı görüntüle 109998
Üstadım tekrar merhaba, Daha roleyi değiştiremedim. Dün gece saat 4-5 gibi yine benim role ve 1 nolu daire role atmış. Ama elektrik gidip gelmeden mi bilmiyorum. Sorum şu: 1 nolu daire içerisinde gerçekleşen bir sıkıntıdan benim daire etkilenir mi ? Benim role ondan dolayı atma ihtimali var mı ?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,243
Mesajlar
924,592
Kullanıcılar
451,631
Son üye
leasy52

Yeni konular

Geri
Üst