Elektrik Proje Çiziminde RST yük dağılımı ne kadar Önemli

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan nepa
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

nepa

Üye
Katılım
22 Ağu 2010
Mesajlar
26
Puanları
1
Bunlara eşit yüklenmek mi gerekiyor yoksa bir formülü varmı arkadaşlar
 
Projenizde oluşturacağınız "yükleme cetvelinde" R,S ve T fazlarına düşen yükler gösterilir, bunların besleme bölgeleri ve genel toplamda birbirine çok yakın değerlerde olması gerekir.
 
Elbette bir konut/tesis/pano/ 3 faz ile besleniyorsa ,mümkün olduğu kadar dengeli bir şekilde dağıtım yapmak gerekiyor...
Örneğin Gücü 19 kW olan ve monofaze yükler bulunan bir tabloya R-S-T 5-10-4 kW şekilde dağıtım yaparsanız...
Öncelikle hesapta kablo seçimini Trifaze sisteme göre seçildiğinden yüklü fazda ısınma olabilir -Yine kesici malzemeleri hesapta
dengeli sisteme göre yapıldığından dolayı selektiv bir koruma sağlanamaz.Ve de dengesiz yükten dolayı nötr de gerilim
düşümü olur...Nötr de Faz kesiti yarısı ise nötr kablosu aşırı ısınacaktır...
 