arkadaşlar elektropan marka kompanzasyon rölesini hiç kullananınız oldumu kalitesi hakkında bilgi sahibi olan varsa paylaşırsanız memnun olurum
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
bence gayet olumlu sonuçlar veren bir röle ayrıyeten 24 ye kadar bağlantı yapma şansınız var.
 
Cihazı kullandım, son derece mükemmel.

Fakat cihazın iki şartı var.

1.) akım trafosu k-l uçları kendi fazına ve doğru bağlanacak.
2.) Fiziksel olarak röle bağlantıları önce monofaze sonra trifaze bağlı olacak.

Ve monofaze kondansatörler fiziksel olarak

Her faza 1 kademe monofaze bağlanacaksa
1. kademe R fazına bağlı kondansatör
2. kademe S fazına bağlı kondansatör
3. kademe T fazına bağlı kondansatör
sonraki kademeler trifaze

Her faza 2 kademe monofaze bağlanacaksa
1.2. kademe R fazına bağlı kondansatör
3.4. kademe S fazına bağlı kondansatör
5.6. kademe T fazına bağlı kondansatör
sonraki kademeler trifaze

Her faza 3 kademe monofaze kondansatör bağlanacaksa,
1.2.3. kademe R fazına bağlı kondansatör
4.5.6. kademe S fazına bağlı kondansatör
7.8.9. kademe T fazına bağlı kondansatör
sonraki kademeler trifaze

elektroPAN EKR24k reaktif rölenin fiziksel olarak bu röle bağlantılarının yapılması zorunlu. En büyük kısıtı bu malesef.

Rölenin klasik sisteme ihtiyaç olan tüm tesislerde mükemmel sonuç alabilirsiniz. Ve son derece de hızlıdır.
 
paylaşımın için çok tşkler
 
Son 2 yıl içinde yaklaşık 20 tesisin kompanzasyonunda elektropan marka röle kullandım (sayın durceylanın vurguladığı teknik konulara uyarak) şu ana kadar hiç bir sorun yaşamadım,tavsiye ederim.
 