Cihazı kullandım, son derece mükemmel.
Fakat cihazın iki şartı var.
1.)
akım trafosu k-l uçları kendi fazına ve doğru bağlanacak.
2.) Fiziksel olarak röle bağlantıları önce monofaze sonra trifaze bağlı olacak.
Ve monofaze kondansatörler fiziksel olarak
Her faza 1 kademe monofaze bağlanacaksa
1. kademe R fazına bağlı kondansatör
2. kademe S fazına bağlı kondansatör
3. kademe T fazına bağlı kondansatör
sonraki kademeler trifaze
Her faza 2 kademe monofaze bağlanacaksa
1.2. kademe R fazına bağlı kondansatör
3.4. kademe S fazına bağlı kondansatör
5.6. kademe T fazına bağlı kondansatör
sonraki kademeler trifaze
Her faza 3 kademe monofaze kondansatör bağlanacaksa,
1.2.3. kademe R fazına bağlı kondansatör
4.5.6. kademe S fazına bağlı kondansatör
7.8.9. kademe T fazına bağlı kondansatör
sonraki kademeler trifaze
elektroPAN EKR24k reaktif rölenin fiziksel olarak bu röle bağlantılarının yapılması zorunlu. En büyük kısıtı bu malesef.
Rölenin klasik sisteme ihtiyaç olan tüm tesislerde mükemmel sonuç alabilirsiniz. Ve son derece de hızlıdır.