Benim uğraştığım yer bir mağaza sabah lambaları açıyorlar akşam kapatıyorlar.gün boyu güç oynamıyor.yüklerin hepsi monofaze.sistemdeki kondansatör grubu 1,5-5-5-5-5-7,5.sözleşme gücü 11kw akım trafosu 50/5 .ben sistemi 0,98 e ayarladım sİstem sÜreklİ endÜktİf yazıyor..yanİ kapasİtİf hİÇ yazmiyor.endÜktİf İse yÜzde 30 -33 arasinda gİdİp gelİyor.endÜktİften yemeyİ nasil Önleyebİlİrİm.yada kapasİtİften yazdırabilirsem ki bunu nasıl yapacam.endüktifin yükselmesini önleyebilirmiyim.tŞ cos q 0,98 normal gÖsterİyor.