bence bunun sebebi monofaze kandanstor kullanmaman ve 1 fazlı alıcıyı için 3 fazlı kondanstör devreye giriyor ve buyuk ihtimalle rolen eski tip yeni tiple değiştirmeni ve kompanzasyon panonun iyi bi tadilattan gecmesi gerek eğer bunları yaptım diyorsan tekrar gorusuruz ve bide sayacın eski tipte yeni dijital sayacmı takıldı buna benzer soruların cevaplarını verirsen daha çok yardımcı olunur sen kısacası kompanzasyon la alakalı ve sayacla alakalı teknik bilgileri ver iyiçalışmalar
bence bunun sebebi monofaze kandanstor kullanmaman ve 1 fazlı alıcıyı için 3 fazlı kondanstör devreye giriyor ve buyuk ihtimalle rolen eski tip yeni tiple değiştirmeni ve kompanzasyon panonun iyi bi tadilattan gecmesi gerek eğer bunları yaptım diyorsan tekrar gorusuruz ve bide sayacın eski tipte yeni dijital sayacmı takıldı buna benzer soruların cevaplarını verirsen daha çok yardımcı olunur sen kısacası kompanzasyon la alakalı ve sayacla alakalı teknik bilgileri ver iyiçalışmalar
rölem yeni tip estel , sayacımda elektronik.. yanlız sistemde 800 kva lık trafo var, ama işletme tam yük çalışmıyor. hatta hiç yük taşımıyor denebilir.
soylu80 arkadaşım, 800 kva trafoya 25 kvar lık sabit kondansatör akım trafolarından önce bağlanması gerekiyor.akabinde (entes in yeni R.G.K.R si olduğunu söylüyorsun).üç faz a ait cos değerlerini gözlemeleyerek (gündüz-gece) monofaze-trifaze kondansatör uygulamasını yapabilirsin.güç yok denecek kadar az diyorsun .3 kademesini 0.5 kvar monofaze olarak düşünmeni tavsiye edebilirim.sadece hatırlatma babından ilk kademe mutlaka trifaze olacak(kompanzasyon panosunda uygulayacağın en büyük değerdeki kondansatör).kolaylıklar diliyorum
Soylu Abi ,
Bende ki mevcut trafoyu boşta çalıştırıp denedim ve aktif-endüktif ve kapasitif değerlerinin hepsinde bir artış gördüm.Bende sabitle oynayıp duruyorum 2000 kVA'lığa önerilen 60 kVAR yaptığım testlerde de 60 kVAR görünüyor ama trafo yüksüzken fazla yüklüyken az geliyor,