Sn.soylu80 ,büyük ihtimal syçlr OG.den ölçüyor.Eski konularda bu incelenmişti.Ben yinede özetle açıklayayım.Reaktif rölenin akım bilgilerini de OG. tarafından almanız gerekiyor.Böyle yapabilirseniz röle trafo dahil yükün çeşidini algılayıp gerekli kompanzeyi yapabilir.OG den bağlantı yapamıyorsanız.Sisteminizin boşta yükte gibi çeşitli çalışma rejimlerine göre sabit grubu değiştirmeniz gerekiyor.Hatta bu işlem için zaman saati veya demantlı ampermetre veya başka metotlar ile sabit grup otomasyonu yapmanız gerekiyor.Zor bir iştir Allah yardımcın olsun.